低压配电,请前辈指教
机房小咖
2016年08月18日 09:33:56
只看楼主

一台GGD配电柜里(800*1000*2200)能不能装下一个1000A的ATS开关(PC级4P)和一个1000A的隔离开关??????(按照常用尺寸分析,勿吹毛求疵)

一台GGD配电柜里(800*1000*2200)能不能装下一个1000A的ATS开关(PC级4P)和一个1000A的隔离开关??????(按照常用尺寸分析,勿吹毛求疵)
免费打赏
liyongjing12
2016年08月18日 10:16:49
2楼
外形尺寸比一下比就行了吗?
回复
jyre
2016年08月18日 10:31:45
3楼
1000A的ATS开关,有尺寸的啊,不行了就直接问设备厂家啊,一般他们都可以告诉你啊!如果要考虑母排安装问题,就直接拉个母排制作的师傅问啊!
回复
yuleray
2016年08月18日 10:31:51
4楼
要考虑中间是否需要互感器
回复
jyre
2016年08月18日 10:34:36
5楼
三相母排在翻排的时候,前后错开啊,比如B相向后折100mm就够错开了啊!
回复
a396673967
2016年08月18日 11:32:30
6楼
还能装个断路器
回复
北方郎
2016年08月18日 11:50:25
7楼
如果进线用密集式母线或母线桥的话,ATS要竖着装。
建议选用施耐德WBTPC 1000型ATS即可,有隔离功能,不需要加任何隔离器件。
回复
电气1224694171
2016年08月18日 17:27:37
8楼
要看你用的那家产品,很多厂家的产品尺寸不太一样
回复
机房小咖
2016年08月31日 09:28:25
9楼
北方郎 发表于 2016-8-18 11:50 如果进线用密集式母线或母线桥的话,ATS要竖着装。建议选用施耐德WBTPC 1000型ATS即可,有隔离功能,不需 …好的,谢谢!