求助檩条拉条水撑柱撑怎么选用

求助檩条拉条水撑柱撑怎么选用
免费打赏
kd200
2016年08月20日 08:48:38
12楼


这是一个12米柱距的重钢厂房屋面图纸

墙面很好处理 附加墙皮柱 后 6米跨 C型钢檩条
回复
luanongfirst
2016年08月20日 10:05:09
13楼
12楼的“附加墙皮柱 后 6米跨 C型钢檩条”建议是合理的。不过个人觉得檐口位置还需要再增加纵向的水平支撑。没有吊车的话圆钢就可以了。
回复
温故而知新
2016年08月20日 13:47:59
14楼
:handshake:handshake
回复
chuanzi.com
2016年08月22日 09:23:07
15楼
黄瓜蘸酱 发表于 2016-8-20 08:18 180米长,甲方不要9米非要12米12米柱距需要的截面非常大 很浪费材料