砌体两个问题 求指导?
virover零88
virover零88 Lv.12
2016年08月17日 12:36:09
只看楼主

底框抗震墙砌体房屋 框架柱的地震剪力按有效侧向刚度折减毫无疑问,但是对于框架柱地震倾覆力矩计算时,采用的侧向刚度到底折减不折减?规范说是有效侧向刚度 个人认为应该也是折减的09年的一道题就没折减。 采用单排孔混凝土砌块的独立砖柱,抗压强度按查表和注1的0.7折减之后,若面积小于0.3,还要考虑面积的调整系数吗?

底框抗震墙砌体房屋 框架柱的地震剪力按有效侧向刚度折减毫无疑问,但是对于框架柱地震倾覆力矩计算时,采用的侧向刚度到底折减不折减?规范说是有效侧向刚度 个人认为应该也是折减的09年的一道题就没折减。
采用单排孔混凝土砌块的独立砖柱,抗压强度按查表和注1的0.7折减之后,若面积小于0.3,还要考虑面积的调整系数吗?
免费打赏
jgsqf
2016年08月17日 15:43:44
2楼
楼主真讲究,好资料,多谢多谢!!!!
回复
tiandi_pei81
2016年08月17日 15:48:26
3楼
验算局部受压不需要面积调整
回复
ujkijl
2016年08月19日 18:47:26
4楼
jgsqf 发表于 2016-8-17 15:43 楼主真讲究,好资料,多谢多谢!!!!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
回复
不会水的带鱼
2016年08月19日 20:05:57
5楼
1、《抗规》第7.2.5条第1款,明确框架不折减,当然计算地震倾覆力矩也不折减
2、对于砌块砖柱在自身折减0.7后还应根据《砌规》第3.2.3条第1款进行强度调整。