按理解,TN-S就是三相五线;A\B\C\PE\N啊 但:《 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46- 2005》中: 1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1 采用三级配电系统; 2 采用TN-S接零保护系统; 3 采用二级漏电保护系统。这里面写三相四线,又说采用TN-S。。。难道 五根线的称呼应该叫“三相四线”?到底哪里出了问题?
按理解,TN-S就是三相五线;A\B\C\PE\N啊
但:
《
施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-
2005》中:
1.0.3
建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:
1 采用三级配电系统;
2 采用TN-S接零保护系统;
3 采用二级漏电保护系统。
这里面写三相四线,又说采用TN-S。。。难道 五根线的称呼应该叫“三相四线”?到底哪里出了问题?
搞得我现在怀疑自己了怀疑人生。。。。
12楼
yema005 发表于 2016-8-17 10:30 截了Zhang的一段回答:我们看到三条相线、一条中性线N和一条接地线PE注意:TN-S是三相四线制,不是三相 …同志们,要怪就怪前苏联吧,我们现在很多电气术语有歧义的地方,都是从前苏联翻译过来的。。目前正在一步步往IEC靠拢,慢慢就好了
回复
13楼
几线制中的线,必须是流经工作电流的线!!!
PE线不流经工作电流,只有工作电流,所以其在IEC标准中不能称其为“线”!!!
所以A/B/C/N/PE还是“三相四线制”!!!
只不过是三相五线形式!!!
回复
14楼
路过,看看
回复
15楼
学习了,谢谢分享。
回复
16楼
正好我也不是楼主一样弄不清楚,学习了
回复
17楼
谢谢分享。
回复
18楼
三相四线是说的电气系统。
TN-S是指接地系统,不同的两个东西。
回复
19楼
pm34743 发表于 2017-5-22 17:40 三相四线是说的电气系统。TN-S是指接地系统,不同的两个东西。说的太准确了,概念清晰,逻辑缜密,赞一个。有人说:“TN—S是一种供电制式。” 有人说:“国际上没有三相五线,IEC 没有三相五线。”那好,我们让他们拿出 IEC 里面有TN-S 是一种供电制式的证据来。如果拿不出,就是胡说八道,就是有意描黑国人。
回复
20楼
X相X线制,是依 供电系统 中 带电导体 来分类的,PE线不属于带电导体,故与供电制式不相关。中、高压系统也按此分类。
TN、TT等是以供电系统 中 带电导体的接地型式 来分类的,故与供电制式的几相几线不相关。以此分类但仅用于低压范围内。若讨论此不同类别的接地型式特点脱离系统中、高压电源的供电制式和接地方式,很容易剑走偏锋、南辕北辙。
回复
21楼
学习了。。。。。。。。。。。
回复