三相四线还是三相五线?正规说法?
yema005
yema005 Lv.2
2016年08月16日 14:48:11
只看楼主

按理解,TN-S就是三相五线;A\B\C\PE\N啊 但:《 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46- 2005》中: 1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1 采用三级配电系统; 2 采用TN-S接零保护系统; 3 采用二级漏电保护系统。这里面写三相四线,又说采用TN-S。。。难道 五根线的称呼应该叫“三相四线”?到底哪里出了问题?

按理解,TN-S就是三相五线;A\B\C\PE\N啊
但:
施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-
2005》中:
1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:
1 采用三级配电系统;
2 采用TN-S接零保护系统;
3 采用二级漏电保护系统。
这里面写三相四线,又说采用TN-S。。。难道 五根线的称呼应该叫“三相四线”?到底哪里出了问题?
搞得我现在怀疑自己了怀疑人生。。。。
免费打赏
co1427081652146
2016年08月16日 15:55:37
2楼
zhihu.com/question/34771304
专业的回答,仔细看看
回复
陈天明
2016年08月17日 10:09:11
3楼
谢谢分享。。
回复
21century
2016年08月17日 10:25:00
4楼
三相四线制
回复
yema005
2016年08月17日 10:30:33
5楼
一睡大师 发表于 2016-8-16 15:55 zhihu.com/question/34771304专业的回答,仔细看看截了Zhang的一段回答:我们看到三条相线、一条中性线N和一条接地线PE注意:TN-S是三相四线制,不是三相五线制!TN-S接地系统中,N和PE被分开了,两者的功能也单一化了。值得注意的是:PE线在负载侧是可以再次接地的。IEC 60364并没有限制PE线的接地次数。但是,PE线和N线不得再次合并,两者必须相互绝缘。利用PE线的重复接地,我们可以实现用电设备处的等电位连接技术。所谓等电位连接,是指把相关的若干用电设备的外露导电部分相互连接起来,再一点接地。当然,PE线在这里也被再次接地。这样的好处是:若发生了相线的碰壳事故,由于有了等电位连接的保护,人身安全得到了有效的保障。=======================根据IEC 60364和GB 16895,根本就不存在所谓三相五线制这种说法。这种三相五线制的称呼是我们中国人自己发明的。一旦走出国门,甚至只是到了香港或者台湾,若我们对当地的电气工作者说三相五线制,会被别人耻笑!!!!!!!!!作者:Patrick Zhang来源:知乎著作权归作者所有,转载请联系作者获得授权。
回复
风平浪静02
2016年08月17日 11:07:05
6楼
yema005 发表于 2016-8-17 10:30 截了Zhang的一段回答:我们看到三条相线、一条中性线N和一条接地线PE注意:TN-S是三相四线制,不是三相 …TN-S本来就不属于三相四线制和三相五线制范围。你说单相供电就没有TN-S了吗?中国发明可喜可贺,何来被人耻笑之说呢?再说,美国就没有什么PEN,保护中性导体(线)的说法,是不是也可笑呀?再再说,西方社会黑中国,耻笑中国,的懦夫行径还少吗?
回复
beida_energy
2016年08月17日 14:44:11
7楼
yema005 发表于 2016-8-17 10:30 截了Zhang的一段回答:我们看到三条相线、一条中性线N和一条接地线PE注意:TN-S是三相四线制,不是三相 …没啥可笑的!所以也就没有啥被耻笑的!三相五线或者四线就是在我们国家普遍运行TN系统下的一种非常简单的表达方式,而且不会引起歧义。至于外国人咋说,一个地方一个月亮!求同存异吧!
回复
a396673967
2016年08月17日 16:49:13
8楼
资料不错,学习学习
回复
wang171468177
2016年08月17日 20:09:12
9楼
回复
ksecxxx
2016年08月17日 21:55:10
10楼
TN-S是指接地方式,三相四线是指供电方式,“”三线五线制“”是中国的旧习惯叫法,会造成误解,因为按旧叫法其他制式也有“”三相五线“的情况。
回复
风平浪静02
2016年08月18日 07:40:48
11楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2016-8-18 07:45 编辑

"hanzhg54" 为什么不堂堂正正地点击“回复”按钮呢?你学习过

李鹏总理亲自签发的《全国供电营销规则》吗?TN-S 是一种供电制式吗?

一个标准规定 TN-S系统必须是三相四线的呢?国外使用单相配电变压器

很普遍 ,我国也正在开始试验。难道它们都是三相四线制派生出来的吗?难

道它们就不存在系统接地问题吗?为什么单相供电就没有采用TN-S系统的问

题了 呢?