高层建筑避雷带,暗敷有无标准?
stierfechter
2016年08月15日 17:37:18
只看楼主

高层建筑(80米)住宅避雷带,设计院暗敷,总觉得不合理,但是规范也没禁止暗敷,总觉得怪怪的。

高层建筑(80米)住宅避雷带,设计院暗敷,总觉得不合理,但是规范也没禁止暗敷,总觉得怪怪的。
免费打赏
stierfechter
2016年08月16日 09:11:50
3楼
药水瓶盖 发表于 2016-8-15 19:01 如果设计院暗敷,你做明敷,验收的时候验收人员可以挑你的理,所以按图施工就好,记得暗敷的地方要留下照片 …规范上只是不推荐暗装,设计院应该是按照甲方考虑外观做暗敷设计,作为验收部门,由于没有明文规定禁止,也就是让设计院出保证。
回复
a396673967
2016年08月16日 09:22:43
4楼
除了女儿墙一圈,别的都可以暗敷
回复
药水瓶盖
2016年08月16日 09:26:37
5楼
stierfechter 发表于 2016-8-16 09:11 规范上只是不推荐暗装,设计院应该是按照甲方考虑外观做暗敷设计,作为验收部门,由于没有明文规定禁止, …不不不 验收正常是很松的 但是谁也不能保证他们不去看图纸,一旦看了图纸上暗敷而你明敷,要么你去改要么设计院去改。如果你按图施工了,验收人员看不到避雷带,他会问你避雷带呢,你说暗敷,他会有几率要求你提供图像资料,这也是我说的需要拍照的意思。
回复
大虾大虾
2016年08月16日 09:52:10
6楼
高层建筑物不应利用建筑物女儿墙内钢筋作为暗敷避雷带。
回复
大虾大虾
2016年08月16日 09:53:59
7楼
GB/T21431-2008《建筑物防雷装置检测技术规范》第5.2.2.8条: 当低层或多层建筑物利用屋顶女儿墙内或防水层内、保温层的钢筋做暗敷接闪器时,要对该建筑物周围的环境进行检查,防止可能发生的混凝土碎块坠落等事故隐患。高层建筑物不应利用建筑物女儿墙内钢筋作为暗敷避雷带。
回复
stierfechter
2016年08月16日 11:55:12
8楼
大虾大虾 发表于 2016-8-16 09:53 GB/T21431-2008《建筑物防雷装置检测技术规范》第5.2.2.8条: 当低层或多层建筑物利用屋顶女儿墙内或防 …我也是依照此规范验收的,规范只是“不应利用建筑物女儿墙内钢筋作为暗敷避雷带”所以也只能让设计出保证了
回复
liay2009
2016年08月16日 15:53:17
9楼
路过,学习了
回复
展展
2016年08月16日 18:00:57
10楼
建筑物女儿墙避雷带可以暗敷?至今没见过,引雷导电效果不是要大打折扣,雷电来时避雷带周围和覆盖层混凝很可能要被击碎吧?
回复
gety9527
2016年08月20日 14:12:09
11楼
具体做法可参见图集15D501
回复
药水瓶盖
2016年08月22日 09:51:05
12楼
展展 发表于 2016-8-16 18:00 建筑物女儿墙避雷带可以暗敷?至今没见过,引雷导电效果不是要大打折扣,雷电来时避雷带周围和覆盖层混凝很可 …可以的 图集也有做法 而且但是劈碎了又有什么问题呢 不过那地方又不需要美观,当然做明的性价比更高
回复

相关推荐

APP内打开