并联机组出口接管
suyc007
suyc007 Lv.6
2016年08月13日 22:43:57
来自于制冷技术
只看楼主

各位,请教个问题,现在一个冷库项目,为了尽量不破坏建筑的外立面,建议并联机组出口(即供液管、回气管以及热气容霜管道)采用下图方案一的方式进入冷风机,请问大家,这样的方式可行吗?

各位,请教个问题,现在一个冷库项目,为了尽量不破坏建筑的外立面,建议并联机组出口(即供液管、回气管以及热气容霜管道)采用下图方案一的方式进入冷风机,请问大家,这样的方式可行吗?
1.png

1.png

荣昌制冷
2016年08月14日 04:18:18
2楼
看图穿管出墙外的方案是可以的,但墙脚下面穿管施工方便吗?得挖多大多深的坑?管路还必须防腐、保温,还得外加套管吧。
回复
suyc007
2016年08月14日 07:14:06
3楼
荣昌制冷 发表于 2016-8-14 04:18 看图穿管出墙外的方案是可以的,但墙脚下面穿管施工方便吗?得挖多大多深的坑?管路还必须防腐、保温,还得 …您好,感谢您的及时回复。下面不需要挖,下面是1.3m高的架空层。管道都是走在±0上面的。关于附图的方案,还有2个问题请教:1、回油是否有问题?这种管路走法不属于回油弯?属于集油弯?如果大量的油集聚在这里,对系统有影响吗?2、热气容霜管道在常温下容易集液,液体会存在这个弯头处,造成供气不畅?室外部分管道能解决这问题吗?
回复
荣昌制冷
2016年08月14日 08:16:23
4楼
suyc007 发表于 2016-8-14 07:14 您好,感谢您的及时回复。下面不需要挖,下面是1.3m高的架空层。管道都是走在±0上面的。关于附图的方 …内机和外机最终还是比穿管处高,特别是内机落差大,在压力下弯管是存(积)不住油的。热气融霜时在压力下流动迅速,也不会造成积液和不畅现象的。
回复
suyc007
2016年08月14日 16:32:06
5楼
荣昌制冷 发表于 2016-8-14 08:16 内机和外机最终还是比穿管处高,特别是内机落差大,在压力下弯管是存(积)不住油的。热气融霜时在压力 …谢谢您!:):):)
回复
诺尔制冷
2016年08月23日 16:41:00
6楼
错误的做法,你这样做在停机的时候制冷剂会迁移到回气总管,如果库内冷风机回气管有爬高立管,那么底部的存油弯就没有必要,水平有限供参考