请问此办公楼用水量的计算是否正确?
fionadanica
2016年08月12日 11:20:11
只看楼主

该项目为6层办公楼,1层为餐厅,2层到5层为办公室,6层为包含淋浴卫生间、阳台的间休室,如图1。且6层有一间公共浴室,如图2。 图1: 图2: 计算用水量: 办公楼:用水单位:522人,用水定额30L每人每班,小时变化系数1.2,使用时间8h; 最高日用水量=522×30÷1000=15.66 m3/d 最大小时用水量=15.66÷8×1.2=2.34 m3/h

该项目为6层办公楼,1层为餐厅,2层到5层为办公室,6层为包含 淋浴卫生间、阳台的 间休室,如图1。且6层有一间 公共浴室,如图2。

图1: 1.png 图2: 2.png


计算用水量


办公楼:用水单位:522人,用水定额30L每人每班,小时变化系数1.2,使用时间8h;
最高日用水量=522×30÷1000=15.66 m3/d
最大小时用水量=15.66÷8×1.2=2.34 m3/h

餐饮: 用水单位:100个席位+100×20%工作人员=120人,用水定额25每人每次,小时变化系数1.2,使用时间16h,每座每日次数3次;
最高日用水量=120×25×3÷1000=9.38 m3/d
最大小时用水量=9.38÷16×1.2=0.71 m3/h

以上计算正确吗?
请问包含淋浴卫生间的间休室和公共浴室应该如何计算用水量呢?



1.png


2.png

免费打赏
fionadanica
2016年08月12日 11:20:54
2楼
请各位帮忙解答一下,谢谢大家。
回复
给排水设计佬
2016年08月12日 12:44:48
3楼
我用天正计算的结果办公楼用水量最高日为17.2m3/d,最高时为2.58m3/h;(一次)餐厅部位的高日为3.3m3/d,最高时为0.25m3/h,因为我计算的数据加上10%未预见水量,所以你的计算都比较准确。
回复
给排水设计佬
2016年08月12日 12:50:57
4楼
因为淋浴方面楼主没有提供数据,我在这里简单表示一下吧公共浴室按GB50015-2003(2009)年版的第3.6.6条公式计算页码P40,休息室等房间可以按第3.6.5条公式计算。
回复
fionadanica
2016年08月12日 13:12:54
5楼
给排水设计佬 发表于 2016-8-12 12:44 我用天正计算的结果办公楼用水量最高日为17.2m3/d,最高时为2.58m3/h;(一次)餐厅部位的高日为3.3m3/d,最 …好的好的,谢谢呀
回复
fionadanica
2016年08月12日 13:17:27
6楼
给排水设计佬 发表于 2016-8-12 12:50 因为淋浴方面楼主没有提供数据,我在这里简单表示一下吧公共浴室按GB50015-2003(2009)年版的第3.6.6条公式 …谢谢呀,但是我想请问下,根据3.6.6和3.6.5计算的是设计秒流量,可是我现在需要做贮水池,所以是需要最高日用水量,这个又需要如何计算呢?
回复
给排水设计佬
2016年08月12日 13:32:50
7楼
fionadanica 发表于 2016-8-12 13:17 谢谢呀,但是我想请问下,根据3.6.6和3.6.5计算的是设计秒流量,可是我现在需要做贮水池,所以是需要最高 …如果是考虑算最高日用水量的话先定一个建筑的类别(综合楼,办公楼什么的),然后按相应的人数及用水时间来算就可以了,没必要把各部位都算准,而且水箱的选用是取最高日用水量的20%-25%,你如果怕水量不足的话取个30%-40%就可以了。
回复
fionadanica
2016年08月12日 13:37:58
8楼
给排水设计佬 发表于 2016-8-12 13:32 如果是考虑算最高日用水量的话先定一个建筑的类别(综合楼,办公楼什么的),然后按相应的人数及用水时间 …哦哦,是这样呀,那这样可以吗?这定义的是6层办公楼,那我取办公楼的定额为50L/人·班,使用时间10h,小时变化系数1.2;之后加上餐厅用水量。然后乘以25%。这样加上餐厅的可以吗?主要是担心如果洗浴的高峰时水量会不够。
回复
给排水设计佬
2016年08月12日 23:19:03
9楼
fionadanica 发表于 2016-8-12 13:37 哦哦,是这样呀,那这样可以吗?这定义的是6层办公楼,那我取办公楼的定额为50L/人·班,使用时间10h …因为目前按GB50015-2003(2009年版)想准确计算用水量是不太可能,接近是没问题的,正如你所考虑的公共淋浴室是有用水定额和时变化系数的,可以把餐厅,公共淋浴,办公楼的用水量分别算出,然后休息室这水量可以按未预见水量取10%就差不多了
回复
fionadanica
2016年08月15日 11:54:25
10楼
给排水设计佬 发表于 2016-8-12 23:19 因为目前按GB50015-2003(2009年版)想准确计算用水量是不太可能,接近是没问题的,正如你所考虑的公共淋 …哦哦。好的好的。十分感谢呀~学习到了~~~