电动机回路:在整定微断瞬时脱口器和框架断路器短路保护的电流定值时,其中的非周期分量电流如何考虑?是计及非周期分量电流呢还是忽略?谢谢!
电动机回路:在整定微断瞬时脱口器和框架断路器短路保护的电流定值时,其中的非周期分量电流如何考虑?是计及非周期分量电流呢还是忽略?谢谢!
2楼
自己顶起。
回复
3楼
顶顶顶,接着顶
回复
4楼
额 因为并不是很懂电机这部分 所以一直没有回答 电机在配电的时候,首先要看启动形式,电机启动的过程电流很大,常规做法如下:
直接启动的电机,前端保护要选择D曲线的断路器,热继电器,接触器(做开关)保护,而不是直接用常用的C曲线断路器保护,当然随着时代的发展,又有了以KB0为代表的专门保护电机设备的智能开关。
对于有启动机构的电机,断路器也建议选择D曲线,引起也是因为启动电流的问题,再往前考虑,上一级的断路器因为整定电流较大,一般c曲线的也可以满足了。当然选择D曲线也没什么错误。
这个保护机构,热继电器主要针对过载保护,D曲线断路器主要针对短路保护。所以并不用担心短路时候没有保护的问题。
您所提到的非周期分量电流,在下不才其实也是第一次听说,所以并没有能力进行解答,希望其他专家看到后可以帮忙,实在抱歉。
回复
5楼
短路非周期分量即短路直流分量,短路发生后5个周期(0.1s)内即衰减完毕,用于热稳定校验计算。
发电机出口,变压器母线段才考虑非周期分量,LZ所说的电动机已在线路末端不需考虑非周期分量。热稳定校验按周期分量计算就好~
回复
6楼
十分感谢,
回复
7楼
大虾大虾 发表于 2016-8-15 08:00 十分感谢,他说的完全不对题。当然要考虑非周期分量了;正式因为考虑到启动时含有非周期分量,同时考虑断路器的动作误差,才需要在整定断路器的瞬动脱扣电流时引入可靠系数(即规范中规定的“瞬动过流脱扣器的整定值应取电动机启动电流周期分量最大有效值的2~2.5倍”),以避免电动机启动时断路器误动作。
回复
8楼
路过。。。。
回复
9楼
路过,学习了,实在是高。
回复