排烟风管制作是按中压还是按高压风管标准呢
ziliaoshi_1
2007年11月08日 11:21:50
来自于通风排烟
只看楼主

GB50243-2002规范上关于风管采用钢板制作时的厚度规定是按照低压、中压、高压三个标准规定的,但是他又在备注栏里加了一个“排烟风管钢板厚度可按高压系统”,这个就出问题了,“可按”怎么理解呢?因为按照排烟系统工作压力,应该是中压系统,如果设计没有明确风管采用的钢板厚度时,那到底是按照中压系统选择钢板厚度还是按高压系统呢,还是两者都可以呢?

GB50243-2002规范上关于风管采用钢板制作时的厚度规定是按照低压、中压、高压三个标准规定的,但是他又在备注栏里加了一个“排烟风管钢板厚度可按高压系统”,这个就出问题了,“可按”怎么理解呢?因为按照排烟系统工作压力,应该是中压系统,如果设计没有明确风管采用的钢板厚度时,那到底是按照中压系统选择钢板厚度还是按高压系统呢,还是两者都可以呢?
免费打赏
blackeye
2007年11月08日 12:24:43
2楼
规范里的“可按”这个用语其实不妥,大家都是理解为“应按”。
回复
ziliaoshi_1
2007年11月19日 17:30:34
3楼
我觉得应该根据风管的工作压力来判断,排烟风管是不是可以根据排烟风机的静压力来判断是中压系统还是高压系统呢?
回复
blackeye
2007年11月19日 18:15:37
4楼

排烟系统不管压力是500Pa,还是1500Pa,厚度都是按高压来做。你的猜测是没有根据的。
回复
张三
2007年11月19日 18:33:48
5楼

“排烟风管钢板厚度可按高压系统”,指明是“厚度”而非其工作压力!
回复
wgj1207
2007年11月23日 13:53:24
6楼
楼上朋友说的很正确,学习了。