请问:1、单位办公楼改造为职工单身宿舍,每间宿舍均有洗浴卫生间,那么,该卫生间需要做局部等电位吗?该等电位必须和楼体的总等电位连接吗?该卫生间洗浴进水、上下水均不是金属管道,也没有洗澡用电热水器(室外热水直供)。2、该卫生间为整体卫浴,其内部(个人感觉应该为0区)装有照明和排风扇,按照JGJ16-2008民用建筑电气设计规范第12.8的要求是不是应该采用特低电压12v供电?(设计单位说没必要,偶第一次接触这方面,描述不清之处请谅解)
请问:1、单位办公楼改造为职工单身宿舍,每间宿舍均有洗浴卫生间,那么,该卫生间需要做局部等电位吗?该等电位必须和楼体的总等电位连接吗?该卫生间洗浴进水、上下水均不是金属管道,也没有洗澡用电热水器(室外热水直供)。2、该卫生间为整体卫浴,其内部(个人感觉应该为0区)装有照明和排风扇,按照JGJ16-2008民用建筑电气设计规范第12.8的要求是不是应该采用特低电压12v供电?(设计单位说没必要,偶第一次接触这方面,描述不清之处请谅解)
12楼
niziqian007 发表于 2016-8-11 10:37 再请教您一个问题:普通住宅的卫生间(带洗浴)必须做局部等电位吗?所依据的是哪本规范?同事刚装修房子 …住宅建筑电气设计规范JGJ 242-201110.2.1 住宅建筑应做总等电位联结,装有淋浴或浴盆的卫生间应做局部等电位联结。装修的当然不爱做了…… 但是住宅验收时一定要查的 装修之后又不需要重新验收 而且其实现在的建筑,有漏电保护,水管也多用塑料管,相比之下,还是很安全的。但是有千分之一的风险也是风险不是。
回复
13楼
药水瓶盖 发表于 2016-8-11 10:50 住宅建筑电气设计规范JGJ 242-201110.2.1 住宅建筑应做总等电位联结,装有淋浴或浴盆的卫生间应做局部等 …明白了,再次感谢!
回复
14楼
补充 新的图集中 补充了 如果卫生间内带有PE线的插座 这个PE线也要接近局部等电位,但严禁卫生间外面的PE线接入局部等电位
回复
15楼
资料不错,学习一下
回复
16楼
药水瓶盖 发表于 2016-8-12 16:59 补充 新的图集中 补充了 如果卫生间内带有PE线的插座 这个PE线也要接近局部等电位,但严禁卫生间外面 …下载并学习了,非常感谢大神。
回复
17楼
卫生间局部等电位有必要和总等电位连接吗?我们这边有的说要和引下线焊接,有的说不用
回复
18楼
wzm450 发表于 2016-8-15 10:34 卫生间局部等电位有必要和总等电位连接吗?我们这边有的说要和引下线焊接,有的说不用这个问题规范里好像要求要和总等电位连接的,但是,联有联的好处或者坏处(容易引入外部电位),不联有不联的好和坏。刚开始学习建筑电气。也是云里雾里啊!
回复
20楼
药水瓶盖 发表于 2016-8-12 16:59 补充 新的图集中 补充了 如果卫生间内带有PE线的插座 这个PE线也要接近局部等电位,但严禁卫生间外面 …请问“”卫生间内带有PE线的插座,其PE线也要接近局部等电位“”这句话怎么理解?插座都带PE线都与分户箱内的PE排连接,并且“严禁卫生间外面的PE线接入局部等电位”所以所有卫生间内的插座内的底线是不允许与局部等电位连接的吧?
回复
21楼
这是一个纠结的问题,建议新建按标准规范设置LEB,改建自己决定吧
回复
22楼
hfclm 发表于 2016-8-16 22:26 这是一个纠结的问题,建议新建按标准规范设置LEB,改建自己决定吧非常感谢你的回答。
回复