低压配电箱与低压分接箱的区别
沐雨听春风
2016年08月10日 18:47:04
只看楼主

低压配电箱中的总负荷容量一般控制在多少左右。 不带开关的低压分接箱总负荷容量一般控制在多少左右,上下级电缆彼此有没有要求


低压配电箱中的总负荷容量一般控制在多少左右。



不带开关的低压分接箱总负荷容量一般控制在多少左右,上下级电缆彼此有没有要求

免费打赏
药水瓶盖
2016年08月10日 21:59:21
2楼
我们常用的电缆,最大一般是240的电缆,对应400A的断路器。所以如果上级开关超过400A我们则需要选择两根或者更多的电缆拼在一起来实现供电。如果是通过电缆进线,我会尽量控制在电流小于400A的容量,上级开关考虑400A的断路器。进线开关可以考虑使用隔离开关/负荷开关,但不建议不设总开关(考虑维护方便)。
如果超过400A选择两根电缆拼接进线,并没有原则的错误,只是既然我们已经有两根电缆了,为什么不分给两个配电箱进线呢?一个配电柜分出去8个回路和两个配电柜分别分出去4个回路,在供电更为可靠的同时并没有增加很多造价(区别大概就是把一个500的开关拆成两个320的,增加一个箱体)。
至于您提问的容量,我觉得还是要看电流,有些情况系数打的很低,容量并不一定能说明问题。
至于上下级电缆的选择,是由上下级断路器决定的,如果依照图集断路器的选择性选择断路器,你会发现跳级很严重,就是明明很小的容量,断路器却为了选择性导致选得很大,这时候可以考虑依据实际情况适当放弃上下级的选择性,毕竟断路器并不是很容易跳闸。
以上针对的是电缆进线、末端并没有很大的负荷的情况。

当变电所在建筑内,很多时候也可以考虑由母线供电,这样就没有所谓的240电缆的限制了,只需要满足配电柜内开关安装的空间及散热即可。
对于一些特殊的情况,例如需要给一台耗电量较大的设备供电,而又必须使用埋地电缆,可以考虑电缆拼接,需要多大做多大,毕竟没什么别的选择。但电缆的载流量要受到间距的影响,见工业与民用配电手册3 502页表9.22,根据该表打系数之后,并电缆在没有足够空间的条件下埋地敷设载流量会大打折扣。所以如果有条件,尽量不要让大容量低压电缆走太远的距离。

谢谢亲的提问。
回复
巨人电气
2016年08月11日 11:19:30
3楼
不错,学习了,谢谢!
回复
你是我益达
2016年08月11日 18:49:30
4楼
分析的透彻
回复
沐雨听春风
2016年08月11日 18:50:45
5楼
本帖最后由 沐雨听春风 于 2016-8-11 18:59 编辑 药水瓶盖 发表于 2016-8-10 21:59 我们常用的电缆,最大一般是240的电缆,对应400A的断路器。所以如果上级开关超过400A我们则需要选择两根或者 …首先谢谢亲的回答。还有一个问题:我平常看到公变出一个电缆到墙上分接箱,分接箱下面出3-4个电缆供几排5层建筑用电。他们的分接箱没有开关,电缆都搭到分接箱中的4段铜排上,总感觉这有些问题。求分析下这种接线的优劣和适用条件,并求告诉他们这么做的原因。
回复
药水瓶盖
2016年08月11日 21:41:25
6楼
沐雨听春风 发表于 2016-8-11 18:50 首先谢谢亲的回答。还有一个问题:我平常看到公变出一个电缆到墙上分接箱,分接箱下面出3-4个电缆供几排 …那个分接箱 进线和出线一样粗么
回复
沐雨听春风
2016年08月12日 18:30:45
7楼
药水瓶盖 发表于 2016-8-11 21:41 那个分接箱 进线和出线一样粗么有一根50分2根50,其余大多是1根240配4根95,1根120配3根50这样的
回复
药水瓶盖
2016年08月12日 20:28:31
8楼
沐雨听春风 发表于 2016-8-12 18:30 有一根50分2根50,其余大多是1根240配4根95,1根120配3根50这样的电缆要个前端断路器配合 变径之后不得超过3m 所以如果没有断路器 50变成2根50是可以接受的 但是120变成三根50并且超过三米 这三根50是没有断路器保护的
回复
沐雨听春风
2016年08月13日 22:59:26
9楼
药水瓶盖 发表于 2016-8-12 20:28 电缆要个前端断路器配合 变径之后不得超过3m 所以如果没有断路器 50变成2根50是可以接受的 但是 …这种没开关的分接箱多不,户内或户外的
回复
药水瓶盖
2016年08月14日 13:55:07
10楼
沐雨听春风 发表于 2016-8-13 22:59 这种没开关的分接箱多不,户内或户外的老房子都这么做吧……
回复
jiwenyu
2016年11月24日 10:58:27
11楼
好东西学习了!