1.高规7.2.10关于剪力墙腹板面积的计算,矩形取全截面没毛病,对于T型或者I型,按图一还是图二?个人觉得应该按图一,包含翼缘厚度的范围,这样T型I型退化成矩形时就可以对应取全截面了PS钢结构规范明确腹板面积就是图二2.砌规5.5.1关于受剪构件时μ的取值,平均压应力的定义就是永久荷载产生的,那计算μ的时候是直接用1.35的情况还是仍旧要分情况?个人觉得还是要分情况的,否则按照平均压应力的定义,就不会出现1.2的情况了
1.高规7.2.10关于剪力墙腹板面积的计算,矩形取全截面没毛病,对于T型或者I型,按图一还是图二?个人觉得应该按图一,包含翼缘厚度的范围,这样T型I型退化成矩形时就可以对应取全截面了
PS钢结构规范明确腹板面积就是图二
2.砌规5.5.1关于受剪构件时μ的取值,平均压应力的定义就是永久荷载产生的,那计算μ的时候是直接用1.35的情况还是仍旧要分情况?个人觉得还是要分情况的,否则按照平均压应力的定义,就不会出现1.2的情况了
PS某年(因为是张书的二级历年真题,没注明年份)二级真题是直接按1.35了
2楼
个人觉得腹板面积按照图一来取。高规7.2.8图也有体现。
肯定是要分情况来考虑的,永久荷载分项系数是根据荷载效应控制情况不同来取值的。试题中只给出永久荷载效应,故就直接用1.35
回复
3楼
borenzha 发表于 2016-8-11 09:40 个人觉得腹板面积按照图一来取。高规7.2.8图也有体现。肯定是要分情况来考虑的,永久荷载分项系数是根据荷 …多谢解答:lol
回复
4楼
好好看规范,好好看规范
回复
5楼
感谢分享!!!!!!!
回复
6楼
按二取,参照腰筋hw的取值
回复
7楼
都说明了是永久荷载所产生的力,肯定是直接采用1.35
回复
8楼
手指一抖,金币带走。
回复
9楼
错了,应该按一取
回复
10楼
tiandi_pei81 发表于 2016-8-15 21:53 都说明了是永久荷载所产生的力,肯定是直接采用1.35那只是这个参数的定义如此,如果肯定采用1.35,那什么时候用1.2?
回复
11楼
《荷载规范》3.2.4--1--(1)“当永久荷载效应对结构不利时,对由可变荷载效应控制的组合应取1.2,对由永久荷载效应控制的组合应取1.35”。如果考题已给出可变荷载,就按上述规定计算,根据计算结果取值(1.2或1.35);如果没有给出可变荷载,又没有明确永久荷载效应或可变荷载效应控制组合,那么一定要按不利效应组合取值(1.35),这也是实际结构设计必须遵守的大原则。