一、项目概况 珠海十字门中央商务区一期工程主要包括珠海国际会议中心、珠海国际展览中心一期、国际标准甲级写字楼及白金五星级酒店(塔楼)、国际标准五星级酒店、公寓式酒店、商业写字楼及其他相关配套设施,总建筑面积约66.1万m2,其中地下室建筑面积约32.4万m2。 二、项目建筑概况 塔楼总建筑积146828m2,塔楼屋面标高324.2m,外立面总高度325.25m,屋顶机房屋面标高328.8米,平面尺寸58.4m×54.4m变化至44.5m×43.5m,单层建筑面积为2500m2~1500m2。塔楼地下2层,地上65层,其中首层至35层为甲级写字楼,36层至顶层为超五星级酒店。
一、项目概况
珠海十字门中央商务区一期工程主要包括珠海国际会议中心、珠海国际展览中心一期、国际标准甲级写字楼及白金五星级酒店(塔楼)、国际标准五星级酒店、公寓式酒店、商业写字楼及其他相关配套设施,总建筑面积约66.1万m2,其中地下室建筑面积约32.4万m2。
二、项目建筑概况
塔楼总建筑积146828m2,塔楼屋面标高324.2m,外立面总高度325.25m,屋顶机房屋面标高328.8米,平面尺寸58.4m×54.4m变化至44.5m×43.5m,单层建筑面积为2500m2~1500m2。塔楼地下2层,地上65层,其中首层至35层为甲级写字楼,36层至顶层为超五星级酒店。
建筑外形轮廓随高度变化,楼层平面形状沿竖向从带切角的三角形渐变为接近圆形,再由圆形渐变至与底部方向相反的带切角的倒三角形,中部核心筒为切角三角形平面。
三、项目结构概况
结构体系:塔楼采用伸臂桁架的型钢砼框架+
钢筋混凝土核心筒结构体系,核心筒内楼板采用现浇混凝土楼板,核心筒以外区域采用钢筋桁架式楼承板。
外框柱:共12 根沿竖向单向(轴线方向)微曲率变化的框架柱。在40 层以下采用 D1800 圆钢管混凝土柱,40 层及以上层采用矩形钢管混凝土柱。钢柱与圆钢管混凝土柱通过 40层楼面框支梁转换。
框架钢梁:采用“H”型钢梁,每层平台钢梁约有120根。
核心筒:核心筒在39层以下由剪力墙分割为6个筒体,40层结构发生转变,核心筒三个边角处向外挑出,内框减少部分剪力墙,整体由一道剪力墙分割为2个筒体。
核心筒42层以下混凝土强度等级为C60,42层以上均为C50,核心筒墙体标高最高至327.2米,核心筒墙体厚度随高度增加逐步由1200mm减至600mm。
核心筒由承台面一直伸延至顶层,主要为垂直交通及机电设备管井。部分核心筒墙体在37层~40层区域采用斜墙向内侧转换,在40层核心筒三个边角处向外挑出,最大跳出3375mm,墙体通过核心筒与外框柱间的转换梁进行转换。
核心筒40层转换层示意图
伸臂桁架:本工程在第 35 层、36层设置一道伸臂桁架层,桁架的形式根据核心筒与柱的距离大小设置交叉型或单斜杆型,并在该两层楼层平面沿墙体设置水平钢梁贯通核心筒,形成封闭传力体系。
四、项目施工总平面布置
在塔吊覆盖范围内主要布置土建结构、钢结构、幕墙及其它需使用塔吊吊运的材料堆放场地,在施工电梯附近布置砌体、装饰、幕墙、及专业安装需使用施工电梯运输的材料堆放场地,并根据不同施工阶段对场地进行调整。
在场地一侧布置混凝土浇筑专用施工场地,满足固定泵布置及混凝土罐车行走需要。
在塔楼四周布置3个出入口,供人员进出。
施工现场总平面布置
五、项目总体施工技术路线
塔楼采用钢框架+混凝土核心筒结构体系,高度328.8米,经过策划研究和多方案对比,确定了 “分区作业、阶梯施工,突出塔楼、一泵到顶”的总体技术路线。
采用核心筒与外框柱错层施工;核心筒先施工竖向结构,采用内外全爬的模板体系;布置2台动臂塔吊,采用核心筒内爬升工况。
选用4台高速施工电梯,并分批投入低、中、高区正式电梯,满足物料垂直运输要求。
根据本工程核心筒及钢管柱的浇筑特点,采用3台布料杆进行混凝土浇筑,2台布料机负责核心筒混凝土浇筑,1台布料机负责钢管混凝土浇筑,选用高性能混凝土泵及超高压泵管实现混凝土一泵到顶。
塔楼混凝土核心筒与钢结构、楼层板及装饰安装采用阶梯型施工,合理搭接实现多工种立体交叉作业。
工况示意图
六、项目基础施工
塔楼核心筒基础面积约为1745m2(不含独立承台),基础厚度4.0m~12.2m,基础混凝土采用C35P8混凝土,采用60天后期强度。
根据核心筒基础厚度厚、基坑支护支撑梁位置及钢柱埋置深度等特点,核心筒基础分层浇筑。
七、结构施工工况安排
主体结构施工在竖向共分3 个流水节拍,首先进行核心筒墙体结构施工,其次进行核心筒外围钢框架结构施工(含钢管混凝土),最后进行楼板结构施工。
根据本工程在40层处核心筒进行外扩转换的特点,在竖向共分2个施工段,40层以下为主体结构第1施工段,40层以上为主体结构第2施工段。
第1施工段首先采用混凝土核心筒→钢结构外框架→楼层阶梯循环施工,核心筒施工至40层后停止施工并拆除液压爬升系统,钢结构外框架及内外楼层逐层施工至40层,待40层转换层施工完成且达到设计强度后开始40层以上混凝土核心筒结构,然后逐步开始钢结构外框架及楼层施工,最后再次形成混凝土核心筒→钢结构外框架→楼层阶梯循环施工,直至主体结构施工至屋顶。
工况2示意图
工况3示意图
工况4示意图
工况5示意图
工况6示意图
工况9(标准工况)示意图
工况9(标准工况)示意图
工况13示意图
工况14示意图
工况15示意图
工况15示意图