继电保护定值的问题两个,请懂的朋友帮忙答疑解惑
wx_1470665053256
2016年08月08日 22:06:54
只看楼主

有一台降压变压器额定容量Se 为3150KVA,电压为35±2×2.5%/6.3KV,Ud=7%,系统阻抗忽略不计,继电器采用不完全星形接线,计算电流速断保护的一次动作值。采用电磁型继电器,可靠系数取1.4,计算过程保留两位小数,最终结果取整(四舍五入)。有一台110±2×2.5%/10kV,额定容量Sn 为31.5MV·A 降压变压器,计算其复合电压闭锁过电流保护的动作电流 op整定为多少安培、低电压 I

有一台降压变压器额定容量Se 为3150KVA,电压为35±2×2.5%/
6.3KV,Ud=7%,系统阻抗忽略不计,继电器采用不完全星形接线,计算电流
速断保护的一次动作值。采用电磁型继电器,可靠系数取1.4,计算过程保留
两位小数,最终结果取整(四舍五入)。

有一台110±2×2.5%/10kV,额定容量Sn 为31.5MV·A 降压变压器,
计算其复合电压闭锁过电流保护的动作电流 op整定为多少安培、低电压 I
(线电压)应整定为多少伏(电流互感器的变比为300/5,星形接op U TA n
线;Krel 可靠系数,过电流元件取1.2,低电压元件取1.15;Kr 继电器返回系
数,对低电压继电器取1.2,电磁型过电流继电器取0.85)

niziqian007
2016年08月09日 08:39:08
2楼
第一题:
1、变压器励磁涌流4-7倍,而本题Ud=7%,所以,速断保护可以按躲开低压测三相短路电流计算;
2、高压侧额定电流为3150/1.732*35=51.96A;
3、速断保护一次定值计算:1.4*51.96/0.07=1039.2,取1040A;
4、由于高压侧系统假定为阻抗忽略不计,所以,保护灵敏度无法验证。
第二题:略