汽车库排烟通风换气次数的问题
sodacheer
sodacheer Lv.2
2016年08月08日 16:50:51
来自于通风排烟
只看楼主

排烟量没啥问题 净高按新规范查表所得。排风量呢,假设单层停放的自走住宅汽车库,稀释浓度法计算的排风量都小于换气次数法。按照JGJ100-2015 新规范说 住宅的按4次换气次数 ,商业车库按6次,层高超高3米按3米。而GB50736只说了不小于6次 没有区分车库用途性质。这样按照4次计算 岂不是违反了50736的规定??两个规范目前来说是矛盾的!!机械车库的话,按照单车500风量,一个防火分区很容易排风量超过排烟量了。那排烟量也只能提高选单速风机。

排烟量没啥问题 净高按新规范查表所得。
排风量呢,假设单层停放的自走住宅汽车库,稀释浓度法计算的排风量都小于换气次数法。按照JGJ100-2015 新规范说 住宅的按4次换气次数 ,商业车库按6次,层高超高3米按3米。
而GB50736只说了不小于6次 没有区分车库用途性质。这样按照4次计算 岂不是违反了50736的规定??两个规范目前来说是矛盾的!!
机械车库的话,按照单车500风量,一个防火分区很容易排风量超过排烟量了。那排烟量也只能提高选单速风机。
免费打赏
jyhimpossible
2016年12月08日 16:51:50
2楼
住宅:排风4次,送风3次;公共:排风6次,送风5次,排烟按表选用。
回复
泉水叮咚三亚
2016年12月11日 13:48:53
3楼
住宅:排风4次,送风3次;公共:排风6次,送风5次,排烟按表选用。
回复
一匹骏马
2016年12月12日 11:18:47
4楼
住宅:排风4次,送风3次;公共:排风6次,送风5次,排烟按表选用
回复

相关推荐

APP内打开