排烟量没啥问题 净高按新规范查表所得。排风量呢,假设单层停放的自走住宅汽车库,稀释浓度法计算的排风量都小于换气次数法。按照JGJ100-2015 新规范说 住宅的按4次换气次数 ,商业车库按6次,层高超高3米按3米。而GB50736只说了不小于6次 没有区分车库用途性质。这样按照4次计算 岂不是违反了50736的规定??两个规范目前来说是矛盾的!!机械车库的话,按照单车500风量,一个防火分区很容易排风量超过排烟量了。那排烟量也只能提高选单速风机。
排风量呢,假设单层停放的自走住宅汽车库,稀释浓度法计算的排风量都小于换气次数法。按照JGJ100-2015 新规范说 住宅的按4次换气次数 ,商业车库按6次,层高超高3米按3米。
而GB50736只说了不小于6次 没有区分车库用途性质。这样按照4次计算 岂不是违反了50736的规定??两个规范目前来说是矛盾的!!
机械车库的话,按照单车500风量,一个防火分区很容易排风量超过排烟量了。那排烟量也只能提高选单速风机。