大麦wsc离心机,用134A冷媒,运行参数如下:冷却进出水31/33.5,排气压力910,饱和温度39,排气温度53,过热度13.6,供液温度32,过冷度7.6。冷冻进出水13/10.6,蒸发压力248,蒸发饱和温度4,过热度1.1,吸气温度5。电流负载
大麦wsc离心机,用134A冷媒,运行参数如下:冷却进出水31/33.5,排气压力910,饱和温度39,排气温度53,过热度13.6,供液温度32,过冷度7.6。冷冻进出水13/10.6,蒸发压力248,蒸发饱和温度4,过热度1.1,吸气温度5。电流负载
12楼
冷却进出水31/33.5
温差太小了,散热差,制冷效果肯定好不了.常见的温差是5-8度,手摸有明显的温差.
维修方案: 该打水碱了
回复
13楼
冷凝器的传热温差已经6度了,说明冷凝器已经结垢了。
回复
14楼
这冷凝器结垢不严重的。这里不能上传图片。本来上传图片就更能反映出实际情况。
回复
15楼
5-8度是大温差常规机组吧!麦的离心机小温差传热的。这也应该算正常吧。
回复
16楼
要明白我就不要请教了呀。正因为有些参数不了解。所以不知道个所以然。
回复
17楼
高压偏高低压偏低。低压低冷冻水流量小?
回复
18楼
膨胀阀开度参数没有,因为是热力膨胀阀。
回复
19楼
在这还有个问题,这麦的离心机加补油要怎么补加
回复
20楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-8-20 06:37 编辑
冷却进出水31/33.5
冷凝器进出水温差2.5度,其设计参数不太了解
普通的卧式冷凝器,如果壳程是冷凝液化过程,管程走水,
此时的进出水温差应在5度以上,手摸有明显的温差,
我这里的一套R22机组,就是因温差小,手摸无明显温差,夏季高压老是告警,
相比其他机组进出水温差明显,说明此冷凝器是结水碱了.机组已经用了多年,从没有打过水碱
用134A冷媒,运行参数如下:冷却进出水31/33.5,排气压力910,饱和温度39,排气温度53,过热度13.6,供液温度32,过冷度7.6。冷冻进出水13/10.6,蒸发压力248,蒸发饱和温度4,过热度1.1,吸气温度5。
上述参数中,过冷度与常见的5k设计量很接近·,
你又补加了30kg,那么过冷度是那一次测试的?
回复
21楼
你的也是麦克维尔的机组吗?我另外的几台运行正常的机组进出水也是2度左右。
回复