大麦wsc离心机,用134A冷媒,运行参数如下:冷却进出水31/33.5,排气压力910,饱和温度39,排气温度53,过热度13.6,供液温度32,过冷度7.6。冷冻进出水13/10.6,蒸发压力248,蒸发饱和温度4,过热度1.1,吸气温度5。电流负载
因为喘震,运行不稳定,一开始以为低压低少氟,加了30公斤氟。低压有上氟到26以上,但伴随高压也上升,后面出现高压945设定点报警。后不在加氟,因为考虑冷却水温也高,就改变了下高压报去值到1000。运行几天都没报警。但昨天出现好几次高压报警。于是晚上我先拆了冷凝器查看排除冷凝器结垢脏堵的情况。洗洗冷凝器后的运行参数就是我上面列的参数。就上面的参数,请坛上的大师们给分板下问题在哪?为什么还会有喘?高压偏高,氟加多?如氟多,低压为何又低,回气温度也低,难不成是蒸发器堵?但看蒸发器换热温差也在正常范围内。
回复
4楼
冷冻水进出水温差偏小,需要检查。检查膨胀阀,看看是不是有问题,高压偏高,低压偏低呀!
回复
5楼
当你明白,各参数值之间的逻辑关系,也就明白了毛病之所在。努力吧
回复
6楼
膨胀阀开启度是多少
回复
7楼
1.是不是冷媒过多,过冷度太大,导致膨胀阀阀门的能力偏大,而导致阀门关的小,导致低压低?(过热度只有1.1度这个现象比较好解释这个)
2.进出温度31/33.5℃,而排气压力就910kPa,饱和温度39.8℃,是不是冷凝器有问题?这个水温下,排气压力有点高啊;
3.排气压力太高,压比高,也是引起喘振的原因啊,加冷媒不一定能解决的这个问题。
回复
8楼
乱加冷媒的危害啊
回复
9楼
这冷凝器,蒸发器的两侧的换热温差怎么这么大?
用冷媒检漏仪测一测。。。是不是冷媒漏完了。。
回复
10楼
压缩机吸气上的阀门会不会被关的差不多了?
回复
11楼
水温度传感器可以校正下
回复