某干线带120KW负荷,其中一台最大的电动机为Y200L-6(Pe=30KW,Ue=380V,Ie*d=58.6A,Kg=6.5,轻载直接启动),试选该干线熔断器。。。。。。请大神指点,并写出计算过程,谢谢!谢谢!
某干线带120KW负荷,其中一台最大的电动机为Y200L-6(Pe=30KW,Ue=380V,Ie*d=58.6A,Kg=6.5,轻载直接启动),试选该干线熔断器。。。。。。请大神指点,并写出计算过程,谢谢!谢谢!
2楼
本帖最后由 cmb178 于 2016-8-6 07:15 编辑
58.6*(1.5~2.5)=87.75~146.5A
熔断器选100A、120A都可以
58.6*(1.1~1.3)=64.35~76.8A
断路器要选80A
回复
3楼
120KW/1.732/0.38/0.9=202.6A
202.6**(1.5~2.5)=303.9~506.5A
熔断器选400A吧
回复
4楼
cmb178 发表于 2016-8-6 15:58 120KW/1.732/0.38/0.9=202.6A202.6**(1.5~2.5)=303.9~506.5A熔断器选400A吧不考虑电动机吗