请教综合布线中的布线问题
smartspring
smartspring Lv.14
2016年08月05日 16:06:10
只看楼主

在下没有弄明白如超5类电缆是属于大对数电缆还是对绞电缆,还是属于缆线的范畴,因为三者布线时截面利用率是不同的。也即在下没有弄明白题设给出的电缆如何判断其是属于大对数电缆,还是对绞电缆,还是属于缆线的范畴?提前谢谢您的回复。

在下没有弄明白如超5类电缆是属于大对数电缆还是对绞电缆,还是属于缆线的范畴,因为三者布线时截面利用率是不同的。也即在下没有弄明白题设给出的电缆如何判断其是属于大对数电缆,还是对绞电缆,还是属于缆线的范畴?提前谢谢您的回复。
免费打赏
创业版01
2016年08月06日 19:42:05
2楼
本帖最后由 创业版01 于 2016-8-6 19:52 编辑

所谓对绞电缆,至少是一对线,两线绞合后外加护套,如RVS,也称为对绞线;
4类线(已淘汰)、5类线、超5类、6类、超6类线等的“类”别,是表征线缆的带宽,这类线的每一对线都是绞合一起的。4对(8芯)的,就是我们口头常说的单根网线;
大对数电缆,就是把很多线芯按对绞合,外加护套,常见的有25对、50对、75对.....900对等,称为大对数电缆的,通常是25对起步的;(综合布线现在大家都用光缆做干线了,很少有人还在用大对数电缆的)。
缆线也有人叫线缆,是综合布线系统工程中对铜缆传输介质的统称,不管是大对数电缆,还是单根网线。
通过以上的说明,您应能明白,在不知道线对数的前提下,您的问题很难回答。
回复
smartspring
2016年08月08日 09:14:15
3楼
创业版01 发表于 2016-8-6 19:42 所谓对绞电缆,至少是一对线,两线绞合后外加护套,如RVS,也称为对绞线;4类线(已淘汰)、5类线、超5类 …真心谢谢您的回复。不知道在下这样理解您所说的是否正确 5类线、超5类、6类、超6类线等的“类”别就是我们通常所说的网线,其即不属于对绞电缆也不属于大对数电缆,其仅属于缆线? 大对数电缆和单根网线等(即光纤除外)都可以称为缆线? 还要请教个问题,对绞电缆出RVS还有其他的类型吗?期待您再次回复。
回复
创业版01
2016年08月08日 19:47:48
4楼
综合布线系统里,你所提到的叫法,是交叉的,这可能是造成你迷惑的原因,仔细体会下列这些名称的范围大小,会帮助你理解:
电缆(铜缆):由一个或多个同一类型的线对,用同一个护套保护起来;
缆线:电缆和光缆的统称。如果把光缆排除在外,缆线就是电缆;
*类缆线(即*类电缆):线对传输性能均为*类的电缆;
对绞电缆:导线按对绞合的电缆(综合布线系统采用的都是对绞电缆),可以是一对的,也可以是多对的。
大对数电缆:没有确切的定义,通常为线对数25对及以上的电缆。


对绞电缆出RVS还有其他的类型吗?
RVVSP也是,综合布线常用的4对线UTP-Cat*-4P也是

你主贴中问保护管或槽架的截面利用率,举个例子可能更能帮到你(不考虑光缆做传输介质)。某工程,
BD至FD:干线为一根200对大对数电缆,穿管保护敷设,保护管截面利用率40-60%算,看弯头多少,弯头多利用率小;
FD至TO:20根UTP-Cat5e-4P电缆,金属线槽敷设,线槽截面按利用率30~50%计算,从线槽引至信息插座用阻燃PVC管敷设,管径按截面利用率25%计算。
回复
smartspring
2016年08月09日 09:00:22
5楼
创业版01 发表于 2016-8-8 19:47 综合布线系统里,你所提到的叫法,是交叉的,这可能是造成你迷惑的原因,仔细体会下列这些名称的范围大小, …真心谢谢您的详细回复。关于综合布线方面。在下还有如下的一个问题没有解决。麻烦您有空给在下看看。期待您的回复。http://bbs.co188.com/thread-9279834-1-1.html
回复