人防的集水坑设置问题
angie898
angie898 Lv.4
2016年08月04日 11:58:54
只看楼主

人防的规范图集以及技术措施里表现出来的一些位置可以设置集水坑,但是没有说,其他地方可以不可以设置,也没有一个强制性要求,那滤毒室里能放集水坑吗?还有个疑问,图集上表示集水坑可以设置在风井里,但是一般井道都很小啊,而且是封闭性的,设置集水坑很不方便操作吧。欢迎大家来探讨,先谢谢大神们浪费宝贵的时间为我解答疑问。

人防的规范图集以及技术措施里表现出来的一些位置可以设置集水坑,但是没有说,其他地方可以不可以设置,也没有一个强制性要求,那滤毒室里能放集水坑吗?

还有个疑问,图集上表示集水坑可以设置在风井里,但是一般井道都很小啊,而且是封闭性的,设置集水坑很不方便操作吧。

欢迎大家来探讨,先谢谢大神们浪费宝贵的时间为我解答疑问。
免费打赏
给排水设计佬
2016年08月04日 12:46:32
2楼
人防有要求说非人防区域可设置集水井,人防区域一般都不能设集水井

yj蓝天:这个说法很对。

回复
北城烟雨
2016年08月04日 13:33:27
3楼
我做过个商场;;人防放了集水坑。只是过人防区的管道需要加装阀门。及防水套管。
回复
lichangan1000
2016年08月04日 14:52:40
4楼
问题太初级。第一道防护密闭门外必须设坑不设泵。简易洗消设坑不设泵。有淋浴人防设坑还设泵。其他清洁区随便。
口部染毒区设坑是战后清洗用。
回复
angie898
2016年08月08日 11:37:25
5楼
各位大神,能否直接回复,滤毒室里能放集水坑吗?
回复
陈工1970
2020年11月11日 10:04:11
6楼

按《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005第6.4.5条,滤毒室可以设地漏、清扫口或集水坑;但实际设计中一般可以共用集水坑排水,集水坑一般设在防护密闭门外面,也可以设在出入口楼梯间下方。滤毒室设防爆地漏往人防区外排水即可。

回复