2楼
不需要,大于300㎡的需要。
回复
3楼
需要排烟设施,地上无窗房间在火灾时产生的危害和地下房间是相同的,所以排烟和补风的设置措施与地下相同,8.5.4条适用于公建、住宅、厂房等。
回复
4楼
按新规范需要做排烟的,但不得不说,这样的规范太坑人了。
回复
5楼
学习了学习了
回复
6楼
学习学习了!
回复
7楼
学习了,谢谢楼主。