洁净厂房及工业建筑丙类厂房中建筑面积超过
lsy207207
lsy207207 Lv.7
2016年08月03日 21:54:47
来自于采暖供热
只看楼主

请教专家:洁净厂房及工业建筑丙类厂房中建筑面积超过50m2的无窗房间,经常有人停留时,按GB50016-2014,是否要设置排烟设施?

请教专家:洁净厂房及工业建筑丙类厂房中建筑面积超过50m2的无窗房间,经常有人停留时,按GB50016-2014,是否要设置排烟设施?
免费打赏
zlhvac
2016年08月08日 19:38:05
2楼
不需要,大于300㎡的需要。
回复
wangj2005
2016年08月10日 12:47:25
3楼
需要排烟设施,地上无窗房间在火灾时产生的危害和地下房间是相同的,所以排烟和补风的设置措施与地下相同,8.5.4条适用于公建、住宅、厂房等。
回复
zzm999999
2016年08月11日 15:19:16
4楼
按新规范需要做排烟的,但不得不说,这样的规范太坑人了。
回复
lang04031312
2016年09月01日 09:03:03
5楼
学习了学习了
回复
林中空气
2017年02月16日 09:54:41
6楼
学习学习了!
回复
红红1
2017年02月26日 13:23:09
7楼
学习了,谢谢楼主。
回复