电缆埋深小于冻土层,应采取什么措施
a396673967
Lv.15
2016年08月03日 11:25:12
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
我们单位之前电缆直埋都是-800,审图的提出来电缆埋深小于冻土层应采取措施,但没说什么措施,:L 看规范也是说宜在冻土层以下,并不是强条,应该怎么回复审图的?
我们单位之前电缆直埋都是-800,审图的提出来电缆埋深小于冻土层应采取措施,但没说什么措施,:L
看规范也是说宜在冻土层以下,并不是强条,应该怎么回复审图的?
免费打赏
a396673967
2016年08月07日 11:19:34
2楼
弟弟顶顶顶顶顶
回复
ghost200701
2016年08月08日 10:19:21
3楼
规范仅对直埋电缆提出电缆埋深在冻土层以下,如果在冻土层以内可以排管走线,规范无要求。
回复
xiamuzhixin
2016年08月08日 10:23:03
4楼
本帖最后由 捷克罗姆 于 2016-8-8 10:24 编辑
套管方便点。
50217,5.3.4可以参考下。
回复
鸢特
2016年08月08日 10:23:09
5楼
冻土的话需要做防护措施么?
回复
a396673967
2016年08月11日 20:30:11
6楼
上下埋100的沙就行了。。。。。。。。。。
回复
泥人王
2016年08月11日 20:46:56
7楼
路过学习了
回复
相关推荐
急:雨水排水管能否埋在冻土层上?冻土深度-2.02米。
市政给排水
2009-06-17 20:06:24
管道直埋深度埋在冻土层以下就可以了吧?
采暖供热
2008-09-16 16:20:25
冻土很深的地方,化粪池可不可以放在冻土层内
市政给排水
2007-03-16 19:28:53
新疆库车的冻土层深度设计参考数据是多少?
混凝土结构
2006-06-09 16:43:21
请教:冻土层一米五,电缆敷设该注意什么?
供配电技术
2006-05-11 09:36:47
请教:室外采暖管网是否需埋在冻土层之下
采暖供热
2006-03-22 16:28:32
雨污水管敷设于冻土层内,采取何种防冰冻措施?
建筑给排水
2005-12-20 11:19:49
天津市冻土层厚度?一般室外给排水、消防管道埋深?
建筑消防给水
2005-10-09 08:40:35
采用热管技术首次解决青藏铁路冻土层问题(转)
采暖供热
2005-10-08 10:20:22
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开