四层的钢框架结构用控制周期比吗?
涵涵88
涵涵88 Lv.7
2016年08月02日 21:11:39
只看楼主

四层的钢框架结构用控制周期比吗?

四层的钢框架结构用控制周期比吗?
免费打赏
张叁疯
2016年08月03日 08:09:32
2楼
不用吧,高层控制
回复
cz12
2016年08月03日 16:07:53
4楼
见规范条文说明
回复
吸力锅
2016年08月03日 16:59:01
5楼
不用的。。。
回复
bukuren
2016年08月04日 08:11:54
6楼
周期比一般高层有要求,但是多层看审图要求不
回复
wuxianxiu266
2016年08月04日 08:29:20
7楼
谢谢,学习了
回复
wuxianxiu266
2016年08月04日 08:29:32
8楼
谢谢,学习了
回复
niuch403
2016年08月08日 16:26:49
9楼
需要的,参考抗规3.4条条文说明,多层也应该控制周期比