关于重力流管道是否设置排气装置的讨论
karljordanzhang
2016年08月02日 15:48:38
只看楼主

最近一些项目在施工图审图过程中,专家提出“依据《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014年版)第4.3.10条,重力流管道宜设置排气装置”。后经过翻阅,该条规范在2011年版的《室外排水设计规范》中就已提出。不知各位老师对此条规范有何看法,还望指导!

最近一些项目在施工图审图过程中,专家提出“依据《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014年版)第4.3.10条,重力流管道宜设置排气装置”。后经过翻阅,该条规范在2011年版的《室外排水设计规范》中就已提出。不知各位老师对此条规范有何看法,还望指导!
一路向前进
2016年08月03日 10:02:24
2楼
多谢楼主分享!
回复
攻城师92274
2016年08月03日 10:21:07
3楼
我认为需要设排气装置
回复
karljordanzhang
2016年08月04日 10:10:43
4楼
攻城师92274 发表于 2016-8-3 10:21 我认为需要设排气装置请指教。另如何设置?
回复
攻城师10337
2016年08月04日 19:47:34
5楼
是要设置通风装置,但是现在井盖有孔,可以利用井盖的孔进行与井外气压沟通,如果井盖不被堵塞,问题不大
回复
随形就形
2016年08月05日 16:45:22
6楼
规范是这么说,但是一般不设。检修维护时,强制通风,避免井内有毒气体伤害 下井人员。
再有,规范主要是针对“重力流管道在倒虹管、长距离直线输送后变化段会产生气体的逸出,为防止产生气阻现象,宜设置排气装置”
回复
zmg369
2016年08月19日 08:50:57
7楼
气阻影响排水,影响很大.
回复
lsj903210
2016年08月19日 11:29:36
8楼
个人觉得不需要,检查井盖通风不说,因为污水是非满流,水在下面,气体在上面流动,影响应该不大。
回复

相关推荐

APP内打开