接地用的镀锌角钢与扁钢的执行标准是什么
cow1465260553812
2016年08月02日 14:15:19
只看楼主

搜到几条,不知道对不对,大家给参谋下,说说为什么,依据在哪,谢谢(1)接地线一般用40mm×4mm的镀锌扁钢 (2)接地体用镀锌钢管或角钢。钢管为50mm,管壁厚不小于3.5mm,长度2~3米。角钢以50mm×50mm×5mm为宜。 (3)接地体的顶端距地面0.5~0.8m,以避开冻土层,钢管或角钢的根数视接地体周围的土壤电阻率而定,一般不少于两根,每根的间距为3~5m (4)接地体距建筑物的距离在1.5m以上,与独立的避雷针接地体的距离大于3米

搜到几条,不知道对不对,大家给参谋下,说说为什么,依据在哪,谢谢
(1)接地线一般用40mm×4mm的镀锌扁钢
(2)接地体用镀锌钢管或角钢。钢管为50mm,管壁厚不小于3.5mm,长度2~3米。角钢以50mm×50mm×5mm为宜。
(3)接地体的顶端距地面0.5~0.8m,以避开冻土层,钢管或角钢的根数视接地体周围的土壤电阻率而定,一般不少于两根,每根的间距为3~5m
(4)接地体距建筑物的距离在1.5m以上,与独立的避雷针接地体的距离大于3米
(5)接地线与接地体的联接应使用搭接焊。