新人PKPM配筋显红, 位移比和层间角算不过,求大家指点一下模型调整.. 感激!
石人工力重斗
2016年08月01日 23:25:00
只看楼主

本帖最后由 石人工力重斗 于 2016-8-1 23:25 编辑 如题。 4层框架的房子,加上地梁结构有5层。 没有地下室。 第一层楼板我全开洞,填充墙折算成梁间荷载,楼梯开洞,把梯板重量折算成梁间荷载到梯梁上。一层模型一层的计算结果.. 右到左第三个房间是卫生间,隔墙下都加了200x400的梁。左右两边两个柱子调不过.. 这个位置配不过是什么原因造成的呢? 我有试过 加大了外围梁的尺寸,已经加到了500x700. 柱子都是500x500的,也试过角柱加截面做异形柱,结构角柱全红了..... 老师说尽量通过调整结构合理布置解决问题,不要轻易加大截面。

本帖最后由 石人工力重斗 于 2016-8-1 23:25 编辑

如题。 4层框架的房子,加上地梁结构有5层。 没有地下室。
第一层楼板我全开洞,填充墙折算成梁间荷载,楼梯开洞,把梯板重量折算成梁间荷载到梯梁上。
1.jpg
一层模型
360桌面截图20160801225043.jpg 360桌面截图20160801222248.jpg一层的计算结果.. 右到左第三个房间是卫生间,隔墙下都加了200x400的梁。 左右两边两个柱子调不过.. 这个位置配不过是什么原因造成的呢? 我有试过 加大了外围梁的尺寸,已经加到了500x700. 柱子都是500x500的,也试过角柱加截面做异形柱,结构角柱全红了..... 老师说尽量通过调整结构合理布置解决问题,不要轻易加大截面。
2.jpg
360桌面截图20160801222214.jpg这是二层的情况,二层是两根500x1400的柱算不过。 2·3.jpg
最后给大家两张全楼的模型
5.jpg 4.jpg

老师这几天也没空理我,实在不知道怎么弄了,现在急的不行, 小弟在这先谢过大家,谢谢各位前辈帮忙出出主意!

360桌面截图20160801225043.jpg


360桌面截图20160801222214.jpg


360桌面截图20160801222248.jpg


1.jpg


2.jpg


2·3.jpg


5.jpg


4.jpg

免费打赏
434而发
2018年03月14日 11:12:38
23楼

你老师说调整结构尽量不要改截面,但是我理解的调整结构就是改截面啊...

434而发

调整结构合理布置是要改建筑吗

回复
434而发
2018年03月16日 13:46:54
24楼

出了计算结果,先看配筋里面有没有轴压比剪压比等等超限,然后才去看其它的指标

回复

相关推荐