请问什么样的配电室需要设置气体灭火 , 建筑设计防火规范(2014)规定了特殊重要设备室 ,条文说明里面只说了高层建筑的配电室需要,那多层建筑里的配电室呢?或者室外单独建设的配电室呢?还有什么电信间、计算机房、建筑里小面积的档案室、图书室需要吗
请问什么样的配电室需要设置气体灭火 , 建筑设计防火规范(2014)规定了特殊重要设备室 ,条文说明里面只说了高层建筑的配电室需要,那多层建筑里的配电室呢?或者室外单独建设的配电室呢?还有什么电信间、计算机房、建筑里小面积的档案室、图书室需要吗
2楼
按说配电室没有多少可燃物,或不支持持续燃烧。
在老规范(老老规范)是不需要什么气体灭火的。可是公安部下个文(不是规范)要求高层建筑地下室配电室设气体灭火。其依据是配电室属重要的设备室。老规范没要求(当然有其道理),但也没办法,于是在本次规范写进条文。规范只要求高层、多层没有求。基于没多少可燃物单独建筑更不需要了。
回复
3楼
学习!!!!!!!!1111
回复
4楼
气体灭火主要用在数据机房,电池间,配电室,发电室,图书馆,档案局等场所,这些场所一般不宜采用水系统(会有水损),而且都是可以密封的对应气体灭火是全淹没方式。而且气体灭火无污染,无毒,灭火块,但造价相对较高
回复
5楼
学习学习O(∩_∩)O~
回复
6楼
规范有些含糊,每人理解不一样。
回复
7楼
规范没有要求,多层的配电室不做气体灭火,包括柴油发电机房也可不做自动灭火
回复
8楼
按建规,8.3.9.8
配电室是要做气体灭火, 那配电房做吗? 配电间呢?
回复
9楼
气体灭火投资大,后期维护专业性要求强、费用也大。设计时按规范规定,必须要设置的场所必须要设置,无必须要设置的场所不必设置。
回复
10楼
按建规,8.3.9.8
配电室是要做气体灭火, 那配电房做吗? 配电间呢?
tx:
按建规,8.3.9.8 也没有说配电室要做气体灭火。只是条文说明里说了
但是,条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和
把握规范规定的参考。
回复
11楼
学习了