我家两个卫生间都是下沉式结构,但是两个下沉标高到不一样,其中主卫达到400mm(马桶),次卫不到300mm(一般是安蹲便器),后者无法安放蹲便器。房开和施工的方案是整体抬升客厅地砖基面,或者向下挖预制板,还有改装马桶,对前两个方案我不接受(防水地砖已作,现已停工延误)。接下来有三个问题请教:1、目前有没有带GB的《住宅卫生间设计标准》出台?2、对于带下沉式卫生间的同层排水处理结构,有没有强制要求卫生间内结构板标高300~400mm。
我家两个卫生间都是下沉式结构,但是两个下沉标高到不一样,其中主卫达到400mm(马桶),次卫不到300mm(一般是安蹲便器),后者无法安放蹲便器。房开和施工的方案是整体抬升客厅地砖基面,或者向下挖预制板,还有改装马桶,对前两个方案我不接受(防水地砖已作,现已停工延误)。
接下来有三个问题请教:
1、目前有没有带GB的《住宅卫生间设计标准》出台?
2、对于带下沉式卫生间的同层排水处理结构,有没有强制要求卫生间内结构板标高300~400mm。
3、若现在改为马桶,我要求房开赔偿,有把握吗?
谢谢大神!
13楼
lichangan1000 发表于 2016-8-2 11:31 自己家里为何选蹲式大便器。下沉式一般下沉350-400mm。下沉300mm明显不够,你还要蹲式大便器?一个存水弯无 …主要考虑近几年出租用,坐便器便于维护
回复
14楼
dong水货 发表于 2016-8-2 15:08 个人觉得要开放商赔偿有点行不通,不过可以尝试一下。“次卫一般是安蹲便器”不知道这个是楼主的认知,还 …谢谢回复,很有参考意义,当初选蹲便,主要是近几年租房用;目前找到更低高度的蹲便先安装起来(21公分),不过蹲便器面板仍然高出地面5公分,只是厕所地面可以不做抬升,装好就要交给别人使用,找赔偿是耗不起了;
回复
15楼
楼主发些图片上来说明会更加直观,楼主可以把蹲便器排污口锯掉一些
回复