怎么办?下沉式卫生间标高设计不合理致蹲便器无法安装
xxgmp8
xxgmp8 Lv.2
2016年08月01日 17:01:39
只看楼主

我家两个卫生间都是下沉式结构,但是两个下沉标高到不一样,其中主卫达到400mm(马桶),次卫不到300mm(一般是安蹲便器),后者无法安放蹲便器。房开和施工的方案是整体抬升客厅地砖基面,或者向下挖预制板,还有改装马桶,对前两个方案我不接受(防水地砖已作,现已停工延误)。接下来有三个问题请教:1、目前有没有带GB的《住宅卫生间设计标准》出台?2、对于带下沉式卫生间的同层排水处理结构,有没有强制要求卫生间内结构板标高300~400mm。

我家两个卫生间都是下沉式结构,但是两个下沉标高到不一样,其中主卫达到400mm(马桶),次卫不到300mm(一般是安蹲便器),后者无法安放蹲便器。房开和施工的方案是整体抬升客厅地砖基面,或者向下挖预制板,还有改装马桶,对前两个方案我不接受(防水地砖已作,现已停工延误)。
接下来有三个问题请教:
1、目前有没有带GB的《住宅卫生间设计标准》出台?
2、对于带下沉式卫生间的同层排水处理结构,有没有强制要求卫生间内结构板标高300~400mm。
3、若现在改为马桶,我要求房开赔偿,有把握吗?

谢谢大神!
免费打赏
xxgmp8
2016年08月02日 08:37:25
2楼
石沉大海了?
回复
xxgmp8
2016年08月02日 08:42:50
3楼
xxgmp8 发表于 2016-8-2 08:37 石沉大海了?找到一个相关,但不知道其来源?设计3.1建筑与结构3.1.1卫生间平面布置位置宜相对固定,上下层卫生间宜对齐。3.1.2卫生间降板做法应满足排水横支管敷设范围内结构降板350mm,并紧贴下沉部分结构板预埋侧排地漏,并应在降板结构面和填充完成面各做一道防水层。3.1.3降板式同层排水建筑构造做法(推荐做法) 2.png1 项目为精装修交房时,按此构造做法完成。2 项目为毛坯交房时,交房标准应完成构造做法(1)~(4)。3.1.4 降板式卫生间管道布置降板式卫生间管道布置与隔层排水卫生间管道布置基本一致。1横支管① 横支管布置应保证自卫生器具至排出管的距离最短,管道转弯最少。② 横支管的标准排水坡度应为0.026。2地漏① 卫生间应在易溅水的器具附近地面的最低处设置地漏。② 洗衣机设置在卫生间内的,洗衣机单独作地漏,不与其他地漏共用。③ 卫生间沉箱中应紧贴结构板加设侧排地漏。3.1.5 卫生间降板结构做法卫生间降板结构可采用加次梁做法或折板做法。3.2 部品选择3.2.1 排水管道:1 排水管道选用普通U-PVC排水管,质量符合国家现行标准规范要求。2 排水管道管径: 3.png3.2.2 存水弯:构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其它可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设S型存水弯。存水弯水封深度不得小于50mm。 4.png3.2.3 地漏:1 地漏应优先采用直通式地漏。2 卫生标准要求高或非经常使用地漏排水的场所,可设置密闭地漏。3 如选用带水封地漏,地漏水封深度不得小于50mm。3.2.4 大便器:应符合CJ 164-2002《节水型生活用水器具标准》中4.3条要求。施工4.1施工工序4.1.1降板式卫生间施工流程1现浇混凝土楼板-2侧排地漏安装-3结构找坡-4基底清理4.1第一遍基坑防水层-5蓄水试验5.1保护层-6立管安装-7管道井砌筑-8防水层-9盛水试验-10保护层1-11横支管安装4.1.2施工做法1现浇混凝土楼板:浇筑楼板时振捣密实,抹楼面面层时压实抹光,在四周墙的底部设置200mm高(相对于厅房结构面)的素砼反坎,并宜同时施工,以防止水渗入墙体,排水立管管道井也应沿留洞位置设置200mm高的素砼反坎。2侧排地漏安装:紧贴结构楼板安装侧排地漏。安装地漏时,地漏宜低于结构面,不能超高,并与土建紧密配合,做到一次留置正确。侧排地漏穿过上返的素砼反坎时,宜预埋PVC套管,便于侧排地漏排水管穿过。3结构找坡:原浆收光,结构找坡,按地漏位置确定找坡方向及坡度。并在阴阳角转角处用圆角抹子抹100MM半径圆弧。4基底清理:应将砼基层表面尘土、油污、砂浆疙瘩、杂物清理干净。5蓄水试验:在侧排地漏、排水管固定补洞完成及找平找坡完成后,养护3-4天,进行满灌水试验24小时。检验结构防水,不渗不漏后再进行下道工序。以上做法须有专人操作及专人负责。施工过程中每道工序须经现场监理人员认可之后,方可进行下道工序施工。渗漏检验结果须监理及甲方代表检查认可。6立管安装:立管施工应自下而上分层安装,采用固定支架在侧墙固定。立管安装完成后堵塞管道孔,堵塞管道孔时应分两次嵌实。7管道井砌筑:立管施工完毕检验合格后,方可砌筑管道井,管井砌筑过程中应预留PVC套管便于横支管穿管井,并完成穿越管井的横支管部分与排水立管的连接安装。8防水层:2.0厚JS聚合物水泥防水涂料(淋浴区上翻完成面1800,其余上翻完成面200。横支管管道穿管井部位周边300宽范围做附加2.0厚JS防水层)9 盛水试验:在防水层做完后养护1-2天,在下道工序施工前须做24小时盛水试验,经监理及甲方代表检查认可后,方可进行下道工序施工。10 保护层1:20厚1:2.5防水砂浆保护层,要求抹平压光、无空鼓,表面坚实。11 横支管安装:1) 横支管安装前应按设计图纸及现场预留位置等实际情况,做出配管简图,决定各种管件的实际安装位置。选择合适的管材和管件,进行配管。2)横支管管道宜采用砖墩支撑固定,UPVC排水管道排水坡度应满足下表,管道安装时应避免施工杂物落入管道内。 5.png 3)管材和管件的连接方式采用承插式胶粘剂粘接。胶粘剂必须标有生产厂名称、生产日期和使用期限,并必须有出厂合格证和使用说明。管材、管件和粘结剂应由同一生产厂配套供应。4)管道系统安装完毕,应对管道的外观质量和安装尺寸进行复核检查。5)排水管道安装完成后,需进行灌水、通球试验,坡度检查,管道连接检查,安装允许偏差检查等,试验检查合格后,方可进行下一步工序。典型卫生间及排水管道布置详见下图。 9.png 10.png*下列情况下宜采用生活污水与生活废水分流的排水系统:1、当地规范有明确要求时;2、生活污水需经化粪池处理后才能排入市政排水管道时;3、生活废水需回收利用(中水利用)时;4、对排水性能要求较高时。 11.png 12.png
回复
xxgmp8
2016年08月02日 08:45:10
4楼
找到一个相关的,但不知道来源于哪个GB?
http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9280749
降板式同层排水是什么?万科住宅卫生间告诉你!
回复
lichangan1000
2016年08月02日 11:31:12
6楼
自己家里为何选蹲式大便器。下沉式一般下沉350-400mm。下沉300mm明显不够,你还要蹲式大便器?一个存水弯无论P还是S都不够。
不知道为什么设计(开发商)一套房子不同降板高度?!
你可采用TTC相同,一般要求降板250mm。作为弥补措施。
回复
xxgmp8
2016年08月02日 12:49:06
7楼
“可采用TTC相同,一般要求降板250mm“这句专业行话,如何理解?谢谢
回复
lichangan1000
2016年08月02日 14:11:46
8楼
TTC系统,另外一种标准。
回复
dong水货
2016年08月02日 15:08:22
9楼
个人觉得要开放商赔偿有点行不通,不过可以尝试一下。
“次卫一般是安蹲便器”不知道这个是楼主的认知,还是开发商给你的图纸、样板房或合同有类似的说明。
新开发的房子都是座厕居多,可能开发商给楼主看的样板房也是座厕?
沉箱只有300mm,对于安装座厕是没问题,安装蹲厕的话可以加高蹲便器区域,一步台阶应该能解决,洗手盆淋浴区300足够(不需要整个客厅地砖基面加高)。
换句话说,座厕蹲厕都能解决,所以要赔偿也理由不是很充分。当然要不要得到赔偿还是看谁耗得起了。
另外,没有条文规定沉箱要做多深。印象中,万科的某些项目,250也是有的。
回复
toumingweixiao000
2016年08月02日 15:18:57
10楼
同意楼上的意见。
改用座便器。
不过座便器的坑距与蹲便器不一样,需要把管道改一改,不过一般来说估计改造的难度应该不大。
回复
放水发电
2016年08月03日 08:35:01
11楼
学习学习,感谢分享!
回复
qq_1437111730386
2016年08月04日 07:39:14
12楼
第三方士大夫东方闪电
回复

相关推荐