一地下建筑,总建筑面积约22199平方米。地下一层15604.85平方米,地下二层6594.32平方米,其中商业面积约7989.22平方米,车库面积7444.8平方米,设备用房2977.26平方米(地下一层852.54平方米,地下二层2144.72平方米),库房837.84平方米,公厕556.34平方米,备用房2372.71平方米,地下两层结构,采用双向密肋楼盖,埋深10~12.6m,这类建筑应归为商业建筑吗?消防水箱的有效容积应为多少?
一地下建筑,总建筑面积约22199平方米。地下一层15604.85平方米,地下二层6594.32平方米,其中商业面积约7989.22平方米,车库面积7444.8平方米,设备用房2977.26平方米(地下一层852.54平方米,地下二层2144.72平方米),库房837.84平方米,公厕556.34平方米,备用房2372.71平方米,地下两层结构,采用双向密肋楼盖,埋深10~12.6m,
这类建筑应归为商业建筑吗?消防水箱的有效容积应为多少?
我的分析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.2.1条款,这类建筑只能归为商店建筑,且总建筑面积大于10000平方米小于30000平方米,故该建筑的消防水箱有效容积不应小于
36立方米,不知道我分析的是否正确?请各位高人指点一二,谢谢!
3楼
商店建筑面积还没到1万平方米。严格来说不按36立方米。
属地下建筑,室内消火栓40l/s。
回复
4楼
图中是地下一层商业,中间黄色的是车库,其余为商业,地下一层15604.85平方米,其中商业面积约7989.22平方米,地下二层全部是车库,这个建筑应按什么性质建筑分类?车库?还是商业?那消防水箱的容积应按哪条?容积应为多少?
回复
6楼
lichangan1000 发表于 2016-8-1 16:34 商店建筑面积还没到1万平方米。严格来说不按36立方米。属地下建筑,室内消火栓40l/s。消防水箱的容积是多少?
回复
7楼
lichangan1000 发表于 2016-8-1 16:34 商店建筑面积还没到1万平方米。严格来说不按36立方米。属地下建筑,室内消火栓40l/s。消防水箱的容积是多少?
回复
8楼
谢谢楼主:handshake
回复
9楼
过来瞅瞅 :lol
回复
10楼
同意楼主看法。
回复
11楼
厉害啊,楼主看法厉害
回复
12楼
关于这一点,我很赞同楼主看法
回复
13楼
路过学习了
回复