请教变压器的接地问题
smartspring
smartspring Lv.14
2016年08月01日 12:27:12
只看楼主

110KV变压器的中性点为直接接地系统,请教变压器的散热器的外轮廓等是否接地?该外轮廓接地与否与变压器中性点是否接地有关系吗?提前谢谢您的回复。

110KV变压器的中性点为直接接地系统,请教变压器的散热器的外轮廓等是否接地?该外轮廓接地与否与变压器中性点是否接地有关系吗?提前谢谢您的回复。
免费打赏
风平浪静02
2016年08月01日 14:20:51
2楼
110kV系统对地分布电容已经很大了,如果发生单相接地事故电弧不能自行熄灭。那么我们需要做的是;1、减少接地电流,一般采用变压器中性点加消弧线圈方式。这样使系统向故障点输出一个感性电流,由于感性电流和容性电流的叠加,减少了故障电流。2、迅速切断故障线路。这就需要通过变压器中性点向故障点输出一个短路电流,使得保护装置准确判断故障线路并实施分闸。

变压器外壳接地,是防止外壳带电,或者外壳电位过高引起对地放电的一种保护措施。类同于低压电器中外露、外部可导电部分的接地。(一般现在不允许两种接地接在一起了。)

什么是保护导体(线):保护导体(线)是指减少电器外露、外部可导电部分对地的电位差为目的,而在电器外露、外部与地之间所连接的导体(线)。这是主保护,由此连接导体(线)而产生保护装置分闸,是后备保护。保护导体(线)是承载故障电流和泄漏电流的解释,不准确!
所以,“TN系统中,变压器中性点与中性点套管引出线之间的导线,自然是保护中性线PEN。”是不正确的!!!
回复
smartspring
2016年08月01日 14:27:14
3楼
风平浪静02 发表于 2016-8-1 14:20 110kV系统对地分布电容已经很大了,如果发生单相接地事故电弧不能自行熄灭。那么我们需要做的是;1、减少接 …好久没有在论坛上见到您了。真心谢谢您的回复。您的意思是否为变压器外壳是需要接地的,不论变压器的中性点是否接地,但变压器外壳的接地和中性点接地并不是同一个接地点?期待您的再次回复。
回复
风平浪静02
2016年08月01日 14:42:02
4楼
不错,很正确。
但是和配电变压器有所不同。配电变压器“系统接地”是高压的通路,外壳接地也是高压通路,两个接地是可以连接在一起的。
回复
smartspring
2016年08月01日 15:02:44
5楼
风平浪静02 发表于 2016-8-1 14:42 不错,很正确。但是和配电变压器有所不同。配电变压器“系统接地”是高压的通路,外壳接地也是高压通路, …不好意思在下基础弱,没有理解您上面提到的“但是和配电变压器有所不同。”期待您的再次回复。
回复
风平浪静02
2016年08月02日 11:33:52
6楼
smartspring 发表于 2016-8-1 15:02 不好意思在下基础弱,没有理解您上面提到的“但是和配电变压器有所不同。”期待您的再次回复。前面已经交待了。110kV中性点接地是为了输出短路电流。变压器外壳接地是为了减少外部可导电部分电位差。这两个接地的作用是不相同的,所以应该分开接地。因为故障电压降可以影响到变压器外壳。即使变压器内部110kV对壳放电,变压器差动保护必然动作。10kV一般是小电流接地系统,不作用开关动作。所以,高压对低压绕组放电,是通过“系统接地”为回路。减少低压系统对地电位差。那么外壳接地也是同样的路径,所以两个接地基本相同,目的相同,可以接在同一个接地体上。
回复
smartspring
2016年08月02日 11:50:56
7楼
风平浪静02 发表于 2016-8-2 11:33 前面已经交待了。110kV中性点接地是为了输出短路电流。变压器外壳接地是为了减少外部可导电部分电位差。 …谢谢您的回复:)
回复
electricity
2016年08月03日 13:22:30
8楼
110KV接地,你说的这两个都是一起的。
回复
smartspring
2016年08月03日 14:53:09
9楼
electricity 发表于 2016-8-3 13:22 110KV接地,你说的这两个都是一起的。谢谢您的回复:)
回复
rxct
2016年08月09日 16:08:16
11楼
学习了,谢谢
回复
gaolong19880412
2016年09月06日 16:08:51
12楼
谢谢分享!
回复