关于剪力墙底部加强部位“墙体高度”的疑问
wjhwudi999
wjhwudi999 Lv.11
2016年08月01日 10:37:28
只看楼主

《高规》7.1.4第二款 底部加强部位的高度可取底部两层和墙体总高度的1/10二者较大值。 《高规》10.2.2 带转换层的高层建筑结构,其剪力墙底部加强部位的高度应从地下室顶板算起,宜取转换层以上两层且不宜小于房屋高度的1/10。 这里的墙体总高度和房屋高度有何区别? 《高规》10.2.2 条文说明提到相比于02规程,墙肢总高度的1/8改为房屋总高度的1/10。是不是可以这样理解墙体总高度是算到基础顶,而房屋高度是算到地下室顶板的

《高规》7.1.4第二款 底部加强部位的高度可取底部两层和墙体 总高度的1/10二者较大值。
《高规》10.2.2 带转换层的高层建筑结构,其剪力墙底部加强部位的高度应从地下室顶板算起,宜取转换层以上两层且不宜小于 房屋高度的1/10。
这里的 墙体总高度房屋高度有何区别?
《高规》10.2.2 条文说明提到相比于02规程, 墙肢总高度的1/8改为 房屋总高度的1/10。是不 是可以这样理解墙体总高度是算到基础顶,而房屋高度是算到地下室顶板的
关于剪力墙高度的问题《混规》11.1.5和《抗规》6.1.10均未说清,对转换层结构均是“框支层加框支层以上两层的高度及 落地抗震墙总高度的1/10二者较大值......”
请问究竟如何处理,请大家指点。

抗规6.1.10.png


高规7.1.4.png


高规10.2.2.png


高规10.2.2条文说明.png

免费打赏
nimohehe
2016年08月01日 12:51:36
2楼
要从概念着手,自然就明了! 设置剪力墙底部加强区的目的是因为底部的倾覆力矩和剪力最大,在地震下最先出现塑性铰。全埋地下室四周有土体的约束传递水平力,使结构的破坏从顶板位置开始,所以总高度也是从顶板算起即可。如果地下室有下沉广场的原因,把加强区下延,但是计算加强区的总高度还是从顶板算起。
回复
weiguiyao
2016年08月01日 17:34:32
3楼
谢谢分享资料
回复
wjhwudi999
2016年08月02日 08:06:31
4楼
nimohehe 发表于 2016-8-1 12:51 要从概念着手,自然就明了! 设置剪力墙底部加强区的目的是因为底部的倾覆力矩和剪力最大,在地震下最先出现 …那么考试的话也应该从顶板开始取?
回复
lin0990
2016年08月02日 21:13:35
5楼
谢谢分享资料
回复
一个深思的职业
2016年08月26日 11:16:52
7楼
回复
jianlis123456
2017年01月17日 17:05:04
8楼
7.1.4 抗震设计时,为保证剪力墙底部出现塑性铰后具有足够大的延性,应对可能出现塑性铰的部位加强抗震措施,包括提高其抗剪切破坏的能力,设置约束边缘构件等,该加强部位称为“底部加强部位”。剪力墙底部塑性铰出现都有一定范围,一般情况下单个塑性铰发展高度约为墙肢截面高度hw,但是为安全起见,设计时加强部位范围应适当扩大。本规定统一以剪力墙总高度的1/10与两层层高二者的较大值作为加强部位(02规程要求加强部位是剪力墙全高的1/8)。第3款明确了当地下室整体刚度不足以作为结构嵌固端,而计算嵌固部位不能设在地下室顶板时,剪力墙底部加强部位的设计要求宜延伸至计算嵌固部位。
回复
jianlis123456
2017年01月17日 17:06:21
9楼
10.2.2 由于转换层位置的增高,结构传力路径复杂、内力变化较大,规定剪力墙底部加强范围亦增大,可取转换层加上转换层以上两层的高度或房屋总高度的1/10二者的较大值。这里的剪力墙包括落地剪力墙和转换构件上部的剪力墙。相比于02规程,将墙肢总高度的1/8改为房屋总高度的1/10。
回复
jianlis123456
2017年01月17日 17:10:56
10楼
个人理解应该是墙体计算高度从地下室顶板开始计算,如果嵌固端向下延伸,加强部位也相应的向下延伸。这句话在墙体高度计算后面,可以理解为墙体计算高度按照从地下室顶板开始计算,嵌固端向下延伸,那么加强区也向下延伸,和计算墙体或房屋计算高度不是一个问题
回复
胜利一定
2017年01月19日 08:38:20
11楼
谢谢楼主。