现有一个国外电厂项目,厂用电10kV短路电流计算为44kA,老外考虑了并网试验短路电流计算时柴油发电机时对短路电流计算的贡献值,柴油发电机比较大,约9100kW,柴油机的计算过程采用的是IEC 60909(对应国标为GB/T 15544),计算结果12.6kA, 直接叠加到原短路计算值上,为56.6kA,这样短路电流计算就超出了50kA断路器的正常开端范围。我根据参数简单在ETAP上仿真了下,贡献值只有2.5kA左右,偏差较大,就没有超出10kV断路器开端范围,请各位高手围观下,哪种柴油发电机的计算结果是准确的。
附件为老外的结算过程。