人防工程共分为结构工程、 防水工程、 孔口防护工程、 建筑装修工程、 给水排水工程、 采暖通风工程、 建筑电气安装工程、 防火设备安装工程等八个分部工程。 人防工程图纸共分为建筑、 结构、 通风、 给排水、 电气五个专业。 人防工程验收如何才能一次验收通过, 那么在施工过程中各专业需注意以下 32 个关键点。一、 建筑部分1、 防护单元内部不应设置沉降缝、 伸缩缝, 如需设置必须设置防爆沉降缝。
1、 防护单元内部不应设置沉降缝、 伸缩缝, 如需设置必须设置防爆沉降缝。2、 密闭通道、 防毒通道、 洗消间、 滤毒室、 扩散室等房间、 通道, 其墙面、 顶面、 地坪均应平整光洁、 易于清洗。
3、 人防地下室防护区顶部( 除第 2 条中叙述个区域外) 不允许用水泥砂浆粉刷或找平。
4、 非活置式人防门下有门槛, 门槛与地坪建筑高差应≧150mm; 活置式人防门下无门槛, 门框下边与建筑地坪同高。 人防门框锚钩应伸入结构层内。
5、 当防护密闭门设置于竖井内时, 其门扇外表面不得突出竖井内墙面, 防爆波活门应嵌入墙内。
6、 在距人防门框四周 20mm 范围内墙面粉刷层不得超出门框角钢面。
7、 平战转换预制构件应与工程同步做好, 并设置构件的存放位置。
8、 出入口式战时封堵处在非人防侧预留沟槽,预埋件锚钩应伸入结构层内;战时封堵框平时应采用刷漆或加钢丝网用水泥砂浆粉刷的处理方式, 处理完毕后在两侧墙体标识“战时封堵” 字样。
二、 结构部分
1、 钢筋混凝土结构构件纵向受力钢筋的锚固长度 laF=1.05lad。
2、 地下室基础底板上层筋必须从地基反梁上层主筋下部穿过, 顶板下层筋必须从顶板反梁下层主筋上部穿过。
3、人防区顶、 底板、 临空墙必须设拉结筋( 形式“S” 型, ≧φ6, ﹫≦500mm 梅花形布置) 。
4、 人防围护结构和密闭墙体门洞四角必须设置加强筋: 长度 1000mm,斜 45o 绑扎, 墙厚≦400mm, 每角 2φ16; 墙厚>400mm,每角 3φ16。
5、 被止水钢板割断的附墙柱箍筋应搭接焊在止水钢板上。
6、 人防围护结构和密闭墙体( 均为钢筋混凝土内墙) 模板对拉螺杆不允许穿 PVC 套管, 且螺杆中部应设止水片。
7、 管割断的墙筋应点焊在穿墙管上。
8、梁与边柱交接处, 外墙与顶、 底板交接处钢筋构造要求为:
( 1) 边柱外侧纵向钢筋伸入地、 顶梁内的锚固长度应≧1.5lad;
( 2) 当顶板厚度<>
( 3) 当顶板厚度≧外墙厚度时,外墙外侧纵向钢筋伸入顶板内锚固长度应≧1.5lad;
( 4) 外墙外侧纵向钢筋伸入底板内锚固长度应≧1.5lad。 注明: lad 为人防工程锚固长度。
三、 电气部分
1、 在围护结构内敷设, 穿过外墙、 临空墙、 防护密闭墙和密闭墙的各种电缆( 包括各种强弱电) 管线, 应按照人防要求进行制作。 直接穿越人防外墙、 临空墙、 防护密闭墙和密闭墙的电缆应采用壁厚大于 2.5 的热镀锌钢管作为穿线管, 两端出墙 100, 中间双面满焊密闭肋( δ≧4, b≧50) , 相邻线管管壁间距不小于 100mm。
2、 人防强、 弱电井、 各人员出入口和连通口的防护密闭门和密闭门门框墙上应预埋 4~6 根管径为 50~80mm, 壁厚大于 2.5 的热镀锌钢管, 作为备用管。 具体做法为两端出墙 100, 中间双面满焊密闭肋( δ≧4, b≧50) 。
3、 各类母线槽、 桥架不能直接穿越人防临空墙、 门框墙、 外墙及顶板。 当必须通过时, 母线应符合防护密闭要求, 桥架应改为穿管敷设, 一根电缆穿一根套管。
4、 临空墙、 门框墙、 人防外墙两侧的指示灯, 配电箱, 只能明装, 不允许暗装。
5、 临空墙、 门框墙、 人防外墙两侧安装接线盒及过渡盒时应避免两侧过线盒在同一位置。
6、 甲类防空地下室的救护站、 防空专业队工程、 人员掩蔽所工程、 配套工程的柴油发电站中除柴油发电机组平时可不安装外, 其它附属设备及管线均应安装到位。
7、 人防主体浇混凝土后, 不得再打洞开槽。
四、 通风部分
1、 人防围护结构及密闭墙体风预埋管为直接预埋管, 外径为配合尺寸。 风管预埋管以δ≧3 钢板卷制, 预埋管长度为 700, 两端出混凝土墙 150; 中间双面满焊密闭肋( δ≧5,b≧50) , 不焊法兰。 不得用现成的钢管截断代替。 在防爆波活门对面墙上的预埋风管应焊接 90o 虾米弯头朝下。 浇混凝土后预埋管内外除锈刷两道防锈漆两道红色调和漆。
2、测压管以 DN15 镀锌钢管煨制﹑ 焊接, 不得丝接。 埋入墙混凝土, 在混凝土中管段任意部位焊接密闭肋( δ=5, b=50) , 井侧或非人防侧标高: 人防顶板下 0.5m, 出墙 150, 丝接堵头; 机房或防化值班室侧标高﹑ 机房地坪上大于 2.0m,出墙 150, 丝接 DN15 闸阀。出墙管段刷两道红色调和漆。
五、 给排水部分
1、 防爆地漏和管道均为 DN80, 是压力管道。 管道材料为镀锌钢管, 连接方式为丝接, 需加麻丝, 白厚漆。 管道伸进集水坑 100, 焊接钢制弯头并接管至坑底 200。 地漏上口标高低于地平 5~10mm, 盖板应能在地漏支口内灵活转动, 支口上黄油, 盖板刷两道沥青漆。明露管道刷两道沥青漆。