最近用穿心式电流互感器测大功率用电器的电流,用来测量电能。但是用电压表侧二次侧的电压总是很小,几乎没有。然后直接在二次侧加一个几十欧的电阻,二次侧的电压还是小的可怜,请问这是出了啥问题?谢谢各位了

最近用穿心式电流互感器测大功率用电器的电流,用来测量电能。但是用电压表侧二次侧的电压总是很小,几乎没有。然后直接在二次侧加一个几十欧的电阻,二次侧的电压还是小的可怜,请问这是出了啥问题?谢谢各位了
免费打赏
电气小徒
2016年07月30日 13:19:01
2楼
互感器的变比没选好吧
回复
qq_1442803689089
2016年07月30日 14:48:42
3楼
5KW的电器电流也就20多安,二次电流很小,串上电阻也不会有太大电压
回复
wang171468177
2017年07月06日 21:19:22
4楼
电流互感器的二次本来就电压很低。它是用来测电流的。你把二次开路试试会不会产生高压?