现场水泵的电机,想把电流和电压传到控制室的PLC,这个应该怎么测量。是装互感器加变送器送模拟量到PLC,还是加个万用表,通过485总线送过去,哪个方法好一点?
现场水泵的电机,想把电流和电压传到控制室的PLC,这个应该怎么测量。是装互感器加变送器送模拟量到PLC,还是加个万用表,通过485总线送过去,哪个方法好一点?
2楼
看你钱多不,钱多就 互感器加模拟量 这样准确些 而且延时时间短;钱少就加块智能仪表走485通信。
回复
3楼
ld2017 发表于 2016-7-30 08:54 看你钱多不,钱多就 互感器加模拟量 这样准确些 而且延时时间短;钱少就加块智能仪表走485通信。485通信还得单独加个万用表 现场电机控制箱一般不设这个吧
回复
4楼
感觉换个带通讯的表比较简单些,现在智能仪表开孔和指针式都差不多,控制箱上原来有孔的直接换下一块表,没孔的开一个就好了,只不过要是是防爆的就没法在门上装表了,现在电流电压加通讯的智能表挺便宜的,应该比加装互感器加变送器送模拟量到PLC便宜点儿吧。
回复
5楼
你是要现场测量一下就用电流钳表测一下就知道了
回复
6楼
其实两者总的算起来差不了太多了,都一样。
回复
7楼
在控制柜里面安装电压电流互感器测量电机运行电压电流,带信号输出的,接到PLC ,不知道你的电机控制柜在哪个位置,在控制室那里面,接线就很方便