空调机组如何配线选型
ruigen
ruigen Lv.3
2016年07月26日 09:17:54
来自于中央空调
只看楼主

空调机组如果不含电辅加热,可否看成电机负载? 10匹空调能否当做7.5kw电机负载看待?若当电机负载是否需要把启动电流考虑进去? 具体来说,三相电10P空调不带电辅,需要配怎样的电线?配多大的空开?





免费打赏
荣昌制冷
2016年07月26日 13:00:16
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-7-26 20:31 编辑

10匹空调应按7.5kw电机负载计算,启动电流是在启动瞬间产生的短时电荷,一般在数秒至十几秒之间,对线路不会产生发热现象,故不必将启动电流计算在内。
铜导线面积等于负载功率千瓦数乘以0.65,得数小于或等于导线实际截面的就选其值,大于的选粗一级的导线,铝线在算出铜线结果的基础上粗一级。
如:7.5KW空调的导线面积: 千瓦数7.5×0.65=4.875mm2,应选择5mm2铜线就行了。由于铜线可能没有5平方规格的,可选上一档6mm2的规格。
空开一般应按电器工作电流的三倍配置,按粗略每千瓦2A电流计算:2X7.5=15AX3(倍)=45A,空开选45A的就可以了。
回复
leaheaven
2016年07月26日 15:27:06
3楼
楼上牛人。。膜拜
回复
ruigen
2016年08月03日 22:34:12
4楼
荣昌制冷 发表于 2016-7-26 13:00 10匹空调应按7.5kw电机负载计算,启动电流是在启动瞬间产生的短时电荷,一般在数秒至十几秒之间,对线路不会 …谢谢,太牛了,如果是单相电呢?
回复