地源侧循环水量设计问题
暖通小妮子
2016年07月25日 13:31:32
来自于热泵工程
只看楼主

本帖最后由 暖通小妮子 于 2016-7-25 13:41 编辑 大家好,问一个小问题,在土壤源热泵设计中,地源热泵地源侧数量计算,用“机组总制冷/热量+机组总耗电量”为什么要加机组总耗电量?地下水源热泵计算时用“机组总制热量-机组总耗电量”、“机组总制冷量+机组总耗电量”,这又是为什么?请各位大神帮忙解答

本帖最后由 暖通小妮子 于 2016-7-25 13:41 编辑

大家好,问一个小问题,在土壤源热泵设计中,地源热泵地源侧数量计算,用“机组总制冷/热量+机组总耗电量”为什么要加机组总耗电量?地下水源热泵计算时用“机组总制热量-机组总耗电量”、“机组总制冷量+机组总耗电量”,这又是为什么?请各位大神帮忙解答

QQ图片20160725125445.jpg


QQ图片20160725134050.jpg

suncher01
2016年07月25日 16:43:50
2楼
这是那本书?
水源热泵那个是对的,地源热泵冬季的公式,貌似是减号打印成加号了,笔误。
回复
zengruo
2016年07月25日 16:52:36
3楼
土壤源热泵
回复
暖通小妮子
2016年07月25日 17:19:25
4楼
suncher01 发表于 2016-7-25 16:43 这是那本书?水源热泵那个是对的,地源热泵冬季的公式,貌似是减号打印成加号了,笔误。就是陆耀庆的大红书,你知道这样计算的原因吗?为什么要加减机组功率?
回复
林刚
2016年07月26日 08:19:52
5楼
制冷时系统的散热量为制冷量+电机功率

制热时系统的吸热量为制热量-电机功率

说白了制冷量+电机功率就是散热量
回复
暖通小妮子
2016年07月26日 09:12:43
6楼
林刚 发表于 2016-7-26 08:19 制冷时系统的散热量为制冷量+电机功率制热时系统的吸热量为制热量-电机功率也就是说,机组电功率也看成是散热量,电能带动机组,再转化成热能,电→动→热
回复
wxlyy
2016年07月28日 09:02:06
7楼
谢谢楼主的资料
回复
wangxueleiyy
2016年07月28日 17:25:26
8楼
谢谢楼主的资料
回复
qq_1468305750503
2016年07月28日 20:27:46
9楼
学习了。。。
回复
yuer1423
2016年07月29日 08:32:27
10楼
书里有出版错误吗?
回复
艺筑
2016年07月29日 09:42:22
11楼
了解一下,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开