电流互感器额定电流不宜小于进线断路器额定电流吗?
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年07月23日 16:50:51
只看楼主

一个照明配电箱,计算电流是19,互感器选的30,因为下面有个单相回路断路器是25A,所以进线断路器选的32A。现在审图提的意见,电流互感器额定电流不宜小于进线断路器额定电流。哪条规范这个要求吗,我该怎么恢复他?

一个照明配电箱,计算电流是19,互感器选的30,因为下面有个单相回路断路器是25A,所以进线断路器选的32A。现在审图提的意见,电流互感器额定电流不宜小于进线断路器额定电流。哪条规范这个要求吗,我该怎么恢复他?
老灰兔子
2016年07月23日 21:44:40
2楼
请参考以下两个规范,这两个规范最近有人曾经上传过,自己搜索下载。

《GBT 50063-2008 电力装置的电测量仪表装置设计规范》

《DLT 866-2015电流互感器和电压互感器选择及计算规程》
回复
love851006
2016年07月24日 00:51:18
3楼
计算是19,选开关32,因下级是25,这句话有问题么,审图人提的没错。
回复
beida_energy
2016年07月24日 09:19:48
4楼
老灰兔子 发表于 2016-7-23 21:44 请参考以下两个规范,这两个规范最近有人曾经上传过,自己搜索下载。《GBT 50063-2008 电力装置的电测量 …你就贴上来看看嘛!否则,等于没说!
回复
风平浪静02
2016年07月24日 09:32:31
5楼
电流互感器的选择与断路器没有必然的关系。有时候为了增加断路器安全性可以略为增大断路器的额定电流。为了互感器的测量准确性,一般要求正常运行电流在电流互感器额定电流的三分之二左右,正常运行的电流不应小于互感器额定电流的三分之一。
这样19A的正常运行电流刚好在30A电流互感器的三分之二左右,应该是可以的。而且你可以告诉他,没有32A的电流互感器,也没有35/5,40/5的电流互感器,50/5正常运行电流可能会小于互感器额定电流的三分之一。再有,32A的电流,30A的电流互感器也可以正确测量。因为电流互感器在120%的额定电流情况下,可以保证测量正确和长期稳定运行。
下一级断路器是25,上一级配32也是应该的。如果配25可能产生越级跳。
回复
a396673967
2016年07月24日 11:47:41
6楼
风平浪静02 发表于 2016-7-24 09:32 电流互感器的选择与断路器没有必然的关系。有时候为了增加断路器安全性可以略为增大断路器的额定电流。为了 …谢谢你的回复,我就这么转诉给他了:handshake:)
回复

相关推荐

APP内打开