多联机安装室外机超配
emhly1188
emhly1188 Lv.3
2016年07月23日 10:36:51
来自于制冷技术
只看楼主

多联机室内机配比对应的室外机为4台组合,但由于理解错误,室内机管道为独立系统,但室外机组合又不能超过三台,如除掉一台外机,配比又不够,怎么处理?

多联机室内机配比对应的室外机为4台组合,但由于理解错误,室内机管道为独立系统,但室外机组合又不能超过三台,如除掉一台外机,配比又不够,怎么处理?
免费打赏
林刚
2016年07月23日 10:49:20
2楼
多余的那一台室外机可以连接对应容量的室内机就行了

这样就是两套系统,一套是3台外机组合,一套是1台外机
回复
emhly1188
2016年07月23日 10:56:54
3楼
林刚 发表于 2016-7-23 10:49 多余的那一台室外机可以连接对应容量的室内机就行了这样就是两套系统,一套是3台外机组合,一套是1台外 …我也是这样想的,信号线就分开来控制,但是这样俩套系统运行起来,或者单套运行起来,管道会有什么损失或者是故障么?
回复
emhly1188
2016年07月23日 11:15:16
4楼
就是说,室外机本来计划为一套组合,室内机也是单独一套。后面厂家优化后为外机4台,内机系统为2套。但是安装队组把内机做成一个系统。问题就来了,厂家室外机最大组合只能是三台。所以就是这样子
回复
林刚
2016年07月23日 16:33:25
5楼
把就近的几台室内机单独做成一个系统跟多余的那一台室外机匹配就行了

一部分管道需要重新走

回复
勇者无疆
2016年07月25日 08:24:56
6楼
估计得改室内管道了
回复
王校长丶
2016年07月25日 09:09:04
7楼
估计得改室内管道了
回复
lxt6302
2016年08月03日 20:25:32
8楼
王校长丶 发表于 2016-7-25 09:09 估计得改室内管道了改室内管道,二台外机对应相当容量的室内机,分两个系统
回复
暖通小徐
2016年08月04日 01:52:24
9楼
改室内管道,分成两个系统
回复
qq_1416292408971
2016年08月06日 16:09:26
11楼
组合室外机能单独使用吗?
回复