《消规》中关于必须设水箱这条规范如何断句啊?
kk97970
kk97970 Lv.5
2016年07月22日 23:06:06
只看楼主

《消防给水规范》6.1.9.1:高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;第一种理解:高层民用建筑、“总建筑面积大于10000m2且层数超过2层”的”公共建筑和其他重要建筑”,必须设置高位消防水箱;第二种理解:高层民用建筑、“总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑”和”其他重要建筑”,必须设置高位消防水箱;

《消防给水规范》6.1.9.1:
高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;
第一种理解:高层民用建筑、
“总建筑面积大于10000m2且层数超过2层” ”公共建筑和其他重要建筑”
,必须设置高位消防水箱;

第二种理解:高层民用建筑、
“总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑” ”其他重要建筑”
,必须设置高位消防水箱;

关键就是看 “总建筑面积大于10000m2且层数超过2层”同时也修饰”其他重要建筑”
希望大家说说自己的理解和推断,谢谢!

免费打赏
weishangong111
2016年07月28日 12:59:02
22楼
《消防给水规范》6.1.9.1:
高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;
应该是第二种理解:
三种情况:1、高层民用建筑 。2、符合建筑面积且大于等于2层。3、其他重要建筑:由建筑性质决定的,比如:A、地市级及以上的党政机关办公楼B、省级及以上的银行等金融机构办公楼,省级及以上的广播电视等建筑C、设计使用人数或座位数超过1500人(座)的体育馆、会堂、影剧院、娱乐场所、车站、证券交易所等人员密集的公共室内场所。不再一一列举,大家可参看GB50156-2012关于重要公共建筑定义。

回复
ydl287894775
2016年07月28日 13:21:42
23楼
感谢楼主分享好资料
回复
lichangan1000
2016年07月29日 09:23:32
24楼
第一种理解。重要公共建筑其定义详见《建规》2.1.3术语。
回复
慕轩爸爸
2016年07月29日 11:38:22
25楼
类似的还有,忘了是哪条了
回复
老实888
2016年08月03日 18:34:14
26楼
不错的资料,谢谢分享。
回复
zg14425
2016年08月04日 07:45:28
27楼
个人觉得应该是第一种理解!
回复
riyuewangzi
2016年08月08日 10:28:24
28楼
很容易理解啊,第一种解释。前面是民用建筑后面说的是公共建筑和其它重要建筑。要全句理解。
回复
lygirlmch
2016年08月08日 15:13:31
29楼
反正针对临时高压消防给水系统,就把消防水箱设计上去就是了:lol
回复
xavi6
2016年08月10日 08:55:21
30楼
学习了。。
回复
yyb829
2016年08月10日 10:08:54
31楼
应该是第二种情况,重要建筑是另外列的,可能不到10000,就是要设的