请教短路电流的计算问题
smartspring
smartspring Lv.14
2016年07月22日 10:13:24
只看楼主

请教下题中参考答案给出的是A,但在下没有理解A和B有什么区别,即为什么答案不选B?提前谢谢您的回复。

请教下题中参考答案给出的是A,但在下没有理解A和B有什么区别,即为什么答案不选B?提前谢谢您的回复。
smartspring
2016年07月22日 10:14:31
2楼
图片在这里,期待您的回复。
回复
co1467962028581
2016年07月22日 14:13:28
3楼
帮忙顶一个
回复
smartspring
2016年07月25日 08:54:14
4楼
没有弄懂。顶起来。谢谢您的回复。
回复
l4219367
2016年07月25日 10:56:23
5楼
考虑最大短路电流,变压器并列运行供单母线时短路电流最大
回复
smartspring
2016年07月25日 11:45:23
6楼
l4219367 发表于 2016-7-25 10:56 考虑最大短路电流,变压器并列运行供单母线时短路电流最大 谢谢您的回复。在下基础差,能否给在下说一下A和B的区别?期待您的再次回复。
回复
smartspring
2016年07月27日 10:04:49
7楼
能否给在下说一下A和B的区别?期待您的回复。
回复
smartspring
2016年07月29日 09:18:12
8楼
没有弄懂。顶起来。谢谢您的回复。
回复
w3502127
2016年07月29日 09:58:34
9楼
顶。。。。。。
回复
smartspring
2016年08月01日 09:04:19
10楼
没有弄懂。顶起来。提前谢谢您的回复。
回复
zyz8438
2016年08月01日 10:37:04
11楼
双母线接线。
1、B的意思是双母线并联运行,淡但是可以只用1台主变运行,把母联合上,也是双母线并联运行。这时候显然不是最大运行方式。
2、A的意思是2台变压器并联运行,那么可以2台主变同时并联在同一段母线上,而不是两段母线并联。这时候短路电流比较大。
回复

相关推荐

APP内打开