10kV KYN28 上用的 锁接地刀的 电磁铁、、手车上电磁铁,我想问下,它们可以长时间带电吗?为什么?
10kV KYN28 上用的 锁接地刀的 电磁铁、、手车上电磁铁,我想问下,它们可以长时间带电吗?
为什么?
2楼
刚接触这个,求大侠!
回复
3楼
不懂就问!求大侠帮忙!
回复
4楼
长期带电不好!
回复
5楼
liyongjing12 发表于 2016-7-22 08:32 长期带电不好!但手车,接地刀的电磁铁,好像都有长期带电的可能啊。。。
回复
6楼
有的可以,有的不可以,温州很多厂家的电磁铁就不行,经常烧,但我后来用了常州灵鸽的就没有问题,之前我也是做设备的,现在做变电系统设计了
回复
7楼
你也可以这样,在保证安全的前提下,自己亲自用电磁铁通电试验,能够保证2个小时,那应该没问题,真正有问题的应该扛不过2个小时
回复
8楼
阿伏 发表于 2016-7-22 09:25 你也可以这样,在保证安全的前提下,自己亲自用电磁铁通电试验,能够保证2个小时,那应该没问题,真正有问题 …哦,就怕极端情况,让电磁铁一直带电。。。从电气性能上说,有这几率,但现在国内还是采用这种设计,看来真是没什么好办法来解决了。。。
回复
9楼
还有一个方法,那是我以前在浙江的经验,地刀闭锁电磁铁由高压带电显示器控制,一般情况带电显示器不输出电压给电磁铁,当需要解锁时,按下显示器的一个按钮,这样能输出5分钟的电压,五分钟以后自动断电,要解锁得重新按下,这种高压带电显示器是专门定做的
回复
10楼
阿伏 发表于 2016-7-22 11:53 还有一个方法,那是我以前在浙江的经验,地刀闭锁电磁铁由高压带电显示器控制,一般情况带电显示器不输出电 …高,实在是高,另辟蹊径!!!!!!学习!!
回复
11楼
这个主要看线圈的功能和设计。象合闸线圈,由于冲击大,同时又没必要长时间通电,所以都是合闸完成后就自动分开。但象失压线圈,由于要长期检测电压,则是长期带电的。
回复