绿皮书上一题的疑问
mzhstar
mzhstar Lv.12
2016年07月21日 20:25:14
只看楼主

直接上题和答案我的疑问是水泵7000m3/h,每天只运行8个小时,是56000m3/d,可是水厂生产规模及自用水是10.8w方/d,那剩下的5.2万水怎么办?我觉得,题目是不是本身有问题,建2w的水池,又想在晚上低价时用电满足10w方的规模,本身就实现不了,至少水池应该满足白天水泵停运时的水量,4500x16=7.2w,水泵水量需要8h抽够全天的用水10.8/8=1.35w/h。是题目本身有问题,还是我的理解有问题,欢迎指正。

直接上题和答案
IMG_20160720_205605.jpg

IMG_20160720_205636.jpg
我的疑问是水泵7000m3/h,每天只运行8个小时,是56000m3/d,可是水厂生产规模及自用水是10.8w方/d,那剩下的5.2万水怎么办?我觉得,题目是不是本身有问题,建2w的水池,又想在晚上低价时用电满足10w方的规模,本身就实现不了,至少水池应该满足白天水泵停运时的水量,4500x16=7.2w,水泵水量需要8h抽够全天的用水10.8/8=1.35w/h。是题目本身有问题,还是我的理解有问题,欢迎指正。


IMG_20160720_205605.jpg


IMG_20160720_205636.jpg

免费打赏
li12346500
2016年07月21日 22:44:21
2楼
这个题我也是看了好几次,是题干表述的让人晕乎

低电价期间取水,不是要满足水厂的日供水规模

而是利用低电价的夜间8小时,去储满调节池的2万吨调节水量。

水厂的取水泵是24小时连续但不均匀取水的,我们算出的Q是取水泵的在夜间的最大供水能力。

所以,夜间泵的供水量最高,当夜间8小时补完,剩余时段供水就可以利用那2万吨的调节池水量和水压。

泵不仅在低电价时间段运行的,而是全天24小时送水。

只是白天可以通过调节池节省取水泵的送水流量。

回复
迷茫大雾
2016年09月13日 16:35:24
3楼
我理解是 水厂都是按照24小时运行进行设计,每小时的制水量是不变的。100000*1.08/24+20000/8=7000
回复
迷茫大雾
2016年09月13日 16:37:47
4楼
再考虑那2W也是要漏损的,题目中讲了输水管渗漏和自用水。姑且全部认为是渗漏了。 答案就是7200
回复
迷茫大雾
2016年09月13日 16:38:31
5楼
看水池房子泵房旁边还是水厂旁边,题目专门写了在水厂旁,所以7200是正解
回复
环境修理工
2016年09月14日 08:47:50
6楼
迷茫大雾 发表于 2016-9-13 16:37 再考虑那2W也是要漏损的,题目中讲了输水管渗漏和自用水。姑且全部认为是渗漏了。 答案就是7200这个2W的已经是包含在总规模里面了的,不需要考虑漏失。如果非要考虑这2W的漏失的话,可以由白天取水量减少部分的漏失来弥补。
回复
迷茫大雾
2016年09月18日 17:28:42
7楼
环境修理工 发表于 2016-9-14 08:47 这个2W的已经是包含在总规模里面了的,不需要考虑漏失。如果非要考虑这2W的漏失的话,可以由白天取水量减 …这2W吨水自用水可以说不存在,但是池子在水厂旁,所以输水管渗漏是存在的 应该计入。题目也说明了在水厂旁,就是告诉你要考虑渗漏。要不完全可以不提。出题老师就是这样认为的,给了你水池在水厂旁,你就应该考虑渗漏。
回复

相关推荐

APP内打开