PLC的DI信号可以接多个口吗
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年07月21日 15:04:48
只看楼主

现场控制/检测信号送到PLC柜后,除了PLC模块,有时候还需要把信号送到别的仪表或显示盘,即一个DI接到多个端口,有点担心信号会衰减,不知道应该怎么加强一下。

现场控制/检测信号送到PLC柜后,除了PLC模块,有时候还需要把信号送到别的仪表或显示盘,即一个DI接到多个端口,有点担心信号会衰减,不知道应该怎么加强一下。
免费打赏
a396673967
2016年07月21日 15:05:15
2楼
加配电器?中继线圈?
回复
a396673967
2016年07月22日 11:34:44
3楼
咨询了施工的朋友,开关量信号可以用中继分出多路信号,模拟量可以用信号隔离模块分出多路信号
回复
msdaofeng
2016年12月16日 17:06:36
4楼
DI是数字输入信号,一般是24V直流信号,PLC上电压没有损失,应该就没什么关系,我的理解,不知道对不对
回复

相关推荐