火灾延续时间怎么定?
yuqiwdm
yuqiwdm Lv.4
2016年07月20日 15:56:19
只看楼主

请教大家 一栋楼 1-2层是物管用房(高度5.8m) 3-9层是住宅 建筑总高度26.9m 算二类公建?火灾延续时间按照3小时定?还是分别按照各自高度 定2小时?

请教大家 一栋楼 1-2层是物管用房(高度5.8m) 3-9层是住宅 建筑总高度26.9m 算二类公建?火灾延续时间按照3小时定?还是分别按照各自高度 定2小时?


免费打赏
yuqiwdm
2016年07月20日 16:18:45
2楼
大家怎么看啊?各抒己见嘛
回复
pan.le
2016年07月20日 17:24:49
3楼
本单体按照二类高层公共建筑算,消防用水量20L/S,火灾延续时间按照其他公共建筑为2h。
回复
yuqiwdm
2016年07月20日 20:28:55
4楼
pan.le 发表于 2016-7-20 17:24 本单体按照二类高层公共建筑算,消防用水量20L/S,火灾延续时间按照其他公共建筑为2h。建筑按照综合楼定呢
回复
好运来oo
2016年07月21日 12:31:26
5楼
yuqiwdm 发表于 2016-7-20 20:28 建筑按照综合楼定呢建筑不应该定为“综合楼”啊,”原因见“新建规”5.1.1的条文解释。“其他多种功能组合 ,指公共建筑中具有两种或两种以上的公共使用功能,不包括住宅和公共建筑组合建造的情况。
回复
co1468988844384
2016年07月21日 13:29:48
6楼
学习了,很有用
回复
cysd118
2016年07月21日 14:26:22
7楼
下边两层按多层公建,上边按高层住宅,火灾延续时间2h
回复
yuqiwdm
2016年07月22日 10:05:07
8楼
好运来oo 发表于 2016-7-21 12:31 建筑不应该定为“综合楼”啊,”原因见“新建规”5.1.1的条文解释。“其他多种功能组合 ,指公共建筑中具 …住宅和其他公建组合的时候,可以不按照综合楼定性?
回复
yuqiwdm
2016年07月22日 10:05:39
9楼
cysd118 发表于 2016-7-21 14:26 下边两层按多层公建,上边按高层住宅,火灾延续时间2h室内按照2小时,室外按照3小时,你怎么看?
回复
cysd118
2016年07月22日 10:24:59
10楼
yuqiwdm 发表于 2016-7-22 10:05 室内按照2小时,室外按照3小时,你怎么看?室内外是一样的
回复
waterwold
2016年07月22日 18:53:58
11楼
谢谢大神分享