请问各位前辈,DN200给水管过已建盖板涵的处理方式?有相关图纸参考么?谢谢了!
熊墨
熊墨 Lv.2
2016年07月19日 22:24:03
只看楼主

本人给排水设计新手,正在设计一条44m宽道路的给水管线,道路上有几处建有4m*3m矩形盖板涵,请问给水管线过盖板涵有什么处理方式呢?可以从盖板上方

本人给排水设计新手,正在设计一条44m宽道路的给水管线,道路上有几处建有4m*3m矩形盖板涵,请问给水管线过盖板涵有什么处理方式呢?可以从盖板上方
免费打赏
plong2000
2016年07月21日 21:19:09
2楼
可以从盖板涵的顶部,或结构顶板上方穿越。不过盖板涵结构顶板覆土一般较小,如果考虑防冻要求,可能不满足要求。可以考虑穿盖板涵在结构内顶穿过。
回复
熊墨
2016年07月25日 08:53:19
3楼
plong2000 发表于 2016-7-21 21:19 可以从盖板涵的顶部,或结构顶板上方穿越。不过盖板涵结构顶板覆土一般较小,如果考虑防冻要求,可能不满足 …谢谢前辈,顶板覆土有一处较小,其他几处涵洞覆土还是可以满足。
回复
闲云野鹤成
2016年07月28日 09:59:46
4楼
土木币不够用了,挣土木币!!!!
回复
liuchao7221
2016年07月28日 10:59:25
5楼
如果是雨水盖板涵,给水从涵下穿管好了。

如果是污水或合流盖板涵,局部段改造,降顶板、加宽度,让给水从盖板涵结构上方穿过

不要把给水管弄到盖板涵里面去,验收会通不过的
回复
xuhui435818
2016年07月28日 11:05:01
6楼
学习了 共同学习
回复
lkk光棍
2016年07月28日 14:54:18
7楼
如覆土满足管道要求,可以从盖板上面穿越,如果是雨、污水盖板涵,保证垂直距离满足规范即可。如覆土深度不足,可在箱涵下部通过,但需增设套管,且垂直距离要满足规范要求。