关于变频器故障停机的问题
qian562352726
2016年07月19日 19:35:17
只看楼主

锅炉的引风机电机是用变频器控制,变频器是台达的C2000,变频器是用PLC触摸屏手动调整频率的。昨天突然故障停机,恢复后正常运行。查询故障代码是LVN,对应的故障是:定速运转中,交流马达驱动器侦测内部直流高压测有电压低于参数06-00设定现象产生。排除是检查电源电压和负载是否有突然的重载,电源电压没有问题。想请问一下那位对这个比较懂的,能通俗的解释一下这个故障是什么意思,都会有什么情况引起这个故障的发生,有什么好的建议可以最大的避免这个故障的发生

2016年07月20日 23:44:35
2楼
没有消息
回复
qian562352726
2016年07月21日 20:08:07
3楼
帮复谢谢。。。。。。。
回复
sjashj
2016年10月10日 11:16:29
4楼
应该是电源问题,瞬间失压或低电压,
回复
huashi1993
2016年10月10日 11:56:24
5楼
参数06-00,看看手册上这个参数的具体意义代表什么。难道是直流母线侧交流含量超标?
回复