低压电容器回路的参数应该怎么设计
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年07月19日 19:32:19
只看楼主

低压配电集中补偿回路,我以前都只写补偿容量,选成套的设备。现在有个项目总工要求把参数都标出来,忽然发现自己从没设计过这个东东:L 1.进线的开关应该选断路器还是带熔断的隔离,总工要求用带熔断的隔离(从没用过),可我看样本上电流参数跨度比较大,比如63,160,250。。。。。。计算电流是45,按1.5倍是67.5,那不是要选160的开关,过载保护跟没设一样了,还不如直接用隔离。 2.图集还有样本上,电容器回路都单独设置了避雷器,低压配电总进线都已经按一级设浪涌保护了,电容器这个避雷器应该按几级选择。

低压配电集中补偿回路,我以前都只写补偿容量,选成套的设备。现在有个项目总工要求把参数都标出来,忽然发现自己从没设计过这个东东:L
1.进线的开关应该选断路器还是带熔断的隔离,总工要求用带熔断的隔离(从没用过),可我看样本上电流参数跨度比较大,比如63,160,250。。。。。。计算电流是45,按1.5倍是67.5,那不是要选160的开关,过载保护跟没设一样了,还不如直接用隔离。
2.图集还有样本上,电容器回路都单独设置了避雷器,低压配电总进线都已经按一级设浪涌保护了,电容器这个避雷器应该按几级选择。
免费打赏
a396673967
2016年07月20日 10:36:44
2楼
是不是电容器补偿柜,直接用隔离就行了
回复

相关推荐

APP内打开